    Hallo,

    Wie kann ich am einfachsten ein Frequenzumformer ABB ACS800 durch Profibus unter S7 steuern ?

    Die Aufgabe ist: Den Motor starten/stoppen , einen Sollwert eingeben und den Istwert lesen zu können.
    Zitieren Zitieren ABB FU + profibus mit S7 steuern  

  2. #2
    Registriert seit
    19.09.2006
    Beiträge
    60
    Danke
    10
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    über SFC14 und SFC15

  3. #3
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.727
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von KG_TC Beitrag anzeigen
    über SFC14 und SFC15
    Jetzt Bildlich gesprochen,
    so dürfte u.U. die nächste Frage lauten:
    "Und wo kommen da jetzt die Start/Stop Befehle dran bzw. der Sollwert?"
    Da steht nur irgend so ein komisches Record und LADDR, was soll denn das sein,
    und was hat das mit dem FU zu tun?

    Das Stichwort lautet grundsätzlich PPO (falls das bei ABB auch so ist),
    die einfachste Version ist PPO3, ein Steuerwort und Sollwertwort hin,
    und ein Zustandswort und die Istgeschwindigkeitswort zurück.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  4. #4
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Diese Seite habe ich hier im Forum gefunden.
    Dort gibt es einen Link zur Doku von ABB. Dort gibt es auch Bilder wie man die Konfiguration in Siemens macht.
    Also Doku durcharbeiten, Lösung erarbeiten und wenn dann noch Fragen sind, hier ins Forum stellen

  5. #5
    Registriert seit
    19.09.2006
    Beiträge
    60
    Danke
    10
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    PPO gibts bei ABB auch, sogar PPO5 hatte das vor kurzen bei paar ACS 550, na ja ich sag mal so, siemens hat eigentlich ne recht gute Bausteinhilfe und im Handbuch von ABB steht der DP sehr gut beschrieben.

    hab hier langsam den eindruck das sich manch einer seine Aufgaben vom Board lösen läßt

  6. #6
    Registriert seit
    27.11.2006
    Ort
    Ostschweiz
    Beiträge
    528
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    geht auch ohne SFC14/15. einfach PPO3 in der HW-Config. das erste Wort E/A ist Status/Steuerwort (die Bits sind genormt, siehe Profibus Doku ABB) und und jeweils das zweite Wort ist Soll/Istwert. kann dann normal über die E/A Ebene gesteuert werden.

    edit, habe erst jetzt gesehen, dass MSB dasselbe schon geschr. hat....

    o.s.t.

Ähnliche Themen

  1. SEW Movitrac über Profibus steuern
    Von ottopaul im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 07:50
  2. MM420 über Profibus steuern
    Von Buchholz im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 23:54
  3. Profibus variablen beobachten und steuern
    Von fra226 im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 13:04
  4. Profibus via CP5611 selbst steuern
    Von EFI im Forum Feldbusse
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.12.2004, 00:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •