    Hallo!

    Ich habe folgendes Schulprojekt.
    Ich steuere einen Asynchronmotor über SPS und Frequenzumrichter.
    Dieser Motor bewegt einen Aufzug.
    Dies funktioniert auch ganz toll. Aber ich habe ein Problem mit den Endschaltern. Dh. wenn der Aufzug (z.B. durch falsche Programierung) über seine Position hinaus fährt soll er mittels Endschalter gestoppt werden. Dazu habe ich 2 Öffner genommen, diese unterbrechen dann die Steuerspannung des Schützes zwischen Motor und Frequenzumrichter. Doch mein Problem ist, dass der Motor nicht gebremst wird.
    Wie kann ich den Motor bremsen oder wiestoppt der Frequenzumrichter den Motor?

    Im angehängten Bild könnt ihr sehen was ich meinte (1K wird von den Endschaltern geöffnet)
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Asynchronmotor Stoppen  

  2. #2
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    hallo,
    sowie du es aufgezeichnet hast nimmst du einfach die spannung vom motor, der läuft dann solange aus wie er schwung hat, du mußt mit deinen endschaltern den fu ansteuern, der hat bestimmt klemmen dafür, vieleicht hat dein fu auch eine eingebaute bremse.
    lange rede, kurzer sinn: lese dir mal die bedienungsanleitung vom fu durch.
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  3. #3
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    2.005
    Danke
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge

    Standard

    Hi

    Ich würde sagen, du solltest erst das Signal "U" wegnehmen", ist vermutlich 0-10 Volt.

    Das heist erst 0 Volt, dann nach z.b. 1 Sekunde Kannst du die Motoerenergie wegnehmen.


    Vorab sollten geklärt werden:
    Verschiebeanker, Bremse, Sollwert (-10..0..+10V)
    Analyse von Gefahren (Abstützen von Aufzug) . . .
    Karl

  4. #4
    Registriert seit
    13.12.2006
    Beiträge
    628
    Danke
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    Hi,

    vielleicht kannst du beim FU eine Funktion, eine Kennlinie aktivieren, die Dir diese Bremswirkung zur Verfügung stellt.

    Ansonsten aktive Bremse am Korb.

    Ist das real, oder nur ein Testprojekt?

    Aso, Wegschalten des Umrichters heißt imho immer Kontroll- Verlust..., huiii, aaabwäääärts...

    Greetz, Tom

  5. #5
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    2.005
    Danke
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge

    Standard

    Hi

    @TommyG
    Ist das real, oder nur ein Testprojekt?
    @netx1
    Ich habe folgendes Schulprojekt.

    Sonst hätte ich NUR mit meinem Anwalt geschrieben
    Haftungssache oder so.


    Für dich next1 eine Info:
    Zwar wird dein "Auszug" irgendwann funktionieren.
    JEDOCH, zur Aufzugs-Personenbeförderung hast noch "WEIT" hin.

    Da gibt es etliche "Abnahmetests"

    Nur so zur Info, von mir gut gemeint.
    Karl

  6. #6
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.752
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard

    Also grundsätzlich musst du deine Endschalter auf den FU legen,
    und darftst den Schütz erst nach Zeit x abfallen lassen.

    Hier die Bezeichnung bei unterschiedlichen FU-Herstellern:
    Danfoss: Schnell-Stopp
    Siemens: AUS3
    Toshiba: Nothalt

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  7. #7
    netx1 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.11.2007
    Beiträge
    91
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die vielen Antworten.

    1.) Das ich die Endschalter auf den FU legen muss hab ich auch schon herausgefunden.

    Ich verwende einen Micromaster 440 (von Siemens) und ich werde die AUS1 Funktion verwenden (entspricht der AUS3 Funktion, wenn Rampenrücklaufzeit auf 0 gestellt ist)

    2.) Keine Sorge, es handelt sich hierbei um einen Speiseaufzug, also müsst ihr euch keine Sorge darüber machen, ob er für Personenbeförderung zugelassen wird.

  8. #8
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    2.005
    Danke
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi


    2.) Keine Sorge, es handelt sich hierbei um einen Speiseaufzug, also müsst ihr euch keine Sorge darüber machen, ob er für Personenbeförderung zugelassen wird.
    Wir schaun auch unser "Team",
    da es im Knast keinen Internetzugang gibt,
    würden wir sonst ein "Mitglied verlieren"
    Karl

Ähnliche Themen

  1. Asynchronmotor Leistungsmessung
    Von Guste im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 11:54
  2. Drehrichtung Asynchronmotor
    Von SW-Mech im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 00:22
  3. Isolierklasse bei Asynchronmotor
    Von cmm1808 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 08:14
  4. Asynchronmotor mit integriertem FU
    Von Johannes Ashur im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 23:39
  5. DS Asynchronmotor als Generator
    Von raffi67 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 22:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •