Frequenzumrichter an PS4-201

NovaTronic

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe bei mir in der Firma die Aufgabe bekommen, einen Elektromotor (Saugzuglüfter eines Ofens) stufenlos in seiner Drehzahl zu steuern.

Vorhanden ist eine Moeller PS4-201 zur Steuerung. Damit sollen noch andere Steuerfunktionen realisiert werden, z.B. Temperaturmessungen, Lambdamessungen und deren Auswertungen.

Meine konkrete Frage hierzu lautet, ob z.B. ein Moeller FU DF51, oder auch andere FUs kleinerer Leistung die Möglichkeit besitzen, sich per Analogspannungseingang steuern zu lassen. Die SPS würde also irgendeine Spannung zwischen 0 und 10V ausgeben, und der FU würde dies dann als Frequenzänderung an den Lüftermotor weitergeben, so dass dieser seine Drehzahl anpasst.

Von ebmPapst wurde mir zugesagt, dass sich unser erworbenes Modell per FU steuern lässt.

Gruß und vielen Dank,
Sebastian
 
Also das dir wenigstens einer eine Antwort gibt:

Mir ist bisher noch kein FU unter die Finger gekommen, der sich nicht mit 0-10V bzw. 0/4-20mA hätte in der Drehzahl verändern lassen.
Das hättest du aber u.U. auch selbst (schneller) durch einen Blick ins Handbuch des FU's rausgefunden.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Manuel,

danke für Deine Antwort! Das stimmt mich ja hoffnungsvoll.

Ich hatte bereits im Moeller-Onlineshop/Katalog geschaut, und nach diesen Angaben gesucht. Aber da ich mit FUs noch nie gearbeitet habe (außer im ET-Praktikum im Studium), konnte ich die Infos nicht alle sicher interpretieren.

Also, danke für die Hilfe!

Gruß,
Sebastian
 