Keine Online Verbindung zum MM420

Lobo

Level-1
Beiträge
45
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe heute vergeblich versucht über eine RS232 Schnittstelle mit der Starter Software mit einem Micromaster MM420 Verbindung aufzunehmen.
Meine Frage ist nun, ob ich zwingend ein BOP brauche um evtl. vorher Parameter zu ändern, der Umrichter ist nagelneu. :confused:
Einstellungen wie Com Port und Baudrate habe ich mehrfach gecheckt.

Im vorraus Danke.
 
Hast du auch den PC-Umrichtersatz dabei ? Ohne brauchst du einen RS232/RS485 Wandler , dann kannst du auf der Klemmleiste anschliessen (Zweidraht).
Du musst unter PC/PG Schnittstelle die Einstellung S7Online-PC-COM-Port(USS) vornehmen . Geht über Hinzufügen/entfernen und dann in der Liste suchen und hinzufügen .
 
Zurück
Oben