    Hallo

    ich habe folgendes Problem:

    An einem Simovert VC (6ES7022-6TC61-Z) kommt sporadisch die Fehlermeldung Zwischenkreis zu hoch. (F002) (P071=540V d.h.510-650VDC)
    Der Zwischenkreis wird durch eine Einspeise,- Rückspeiseinheit versorgt.
    Die im Leseparameter r006 sowie die gemessene Zwischenkreisspannung ist jedoch an Klemme C/D auf max 515V. Am selbigen Zwischenkreis hängen weitere Antriebe die diesen Fehler nicht aufweisen.

    Danke für jede Hilfestellung
    Zitieren Zitieren Simovert VC 6ES7022-6TC61-Z  

  2. #2
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.812
    Danke
    1.232
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    wirkt ein antrieb manchmal generatorisch?
    sicher das es ne ein- RÜCKspeiseeinheit ist?
    "Es ist weit besser, große Dinge zu wagen, ruhmreiche Triumphe zu erringen, auch wenn es manchmal bedeutet, Niederlagen einzustecken, als sich zu den Krämerseelen zu gesellen, die weder große Freude noch großen Schmerz empfinden, weil sie im grauen Zwielicht leben, das weder Sieg noch Niederlage kennt." Theodore Roosevelt - President of the United States (1901-1909)

  3. #3
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Sind das viele Achsen die gleichzeitig arbeiten ?

    Wenn die generatorisch arbeiten und z.B. alle gleichzeitig bremsen
    (Sonderfall z.B. Not-Halt), dann kann die Generatorische Energie eventuell nicht abgebaut werden. die Rückspeiseeinheit ist auf 92% des Nennstromes begrenzt.
    Wenn der seltene Fall da sein sollte, und du die Bremsrampen verlängern kannst solltest Du mal versuchen die vieleicht nur um 1/10s zu verlängern.

    Aber Vorsicht : Sicherheitsniveau beachten ob dies zulässig ist !

Ähnliche Themen

  1. Unterlagen Simovert P
    Von BennoM im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 07:48
  2. Simovert Masterdrive MC
    Von Tobias2k9 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 09:57
  3. Simovert Masterdrives
    Von Tobias2k9 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 14:07
  4. Simovert Masterdrive MC Plus
    Von Tobias2k9 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 17:01
  5. Simovert Masterdrive
    Von Tobias2k9 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 15:06

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •