Danfoss VLT 2800 Frequenz falsch?

sr-83

Level-1
Beiträge
69
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe ein kleines Problem mit einem Danfoss Frequenzumrichter VLT2800. Angesteuert wird er analog 0-10V, Als Frequenz ist im Umrichter bei 100% - 80Hz eingestellt. Gemessen habe ich am Analogeingang auch 10V,also 100%, aber der VLT betreibt den Motor nur mit 51,2 Hz. Es gibt keine Warn- oder Fehlermeldung. Hättet ihr eine Idee, warum er die eingestellte Frequenz nicht erreichen will?
Die max Ausgangsfrequenz ist bei Standard 132HZ eingestellt.



Gruß
 
Jo super vielen Dank, hat mit Parameter 205 super funktioniert, aber trotzdem komisch, dass wenn ich 55HZ z.B. einstelle, der VLT mit 56,6 Hz läuft oder 50Hz mit 51,2 Hz!? Einer eine Idee?

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich denke das liegt an der eingestelten Schlupfkompensation
Den genauen Parameter kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
Suche mal im Handbuch nach Schlupfkompensation.

Grus Hoyt
 
Zurück
Oben