Motorkabel hinter FU, wieviel Quadrat ???

GobotheHero

Level-1
Beiträge
192
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen !

Wo kann ich nachlesen welches Kabel ich verlegen muss, um einen Motor hinter einem FU anzuklemmen.
Ich habe längen von 10-60m anzuschließen.
Irgendwie sagt jeder FU-Hersteller etwas anderes. Woran kann ich mich da orientieren ????

Vielen Dank
Gobo
 
Wie schwer ist denn der FU?

ca. 0,8 kg >> ab 2,5² aufwärts
ca. 250 kg >> 2x240²

Überdenk mal bitte die Angaben in deiner Fragestellung ! Ansonsten gibts sicher nen Handbuch mit den Nennwerten zum FU
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Entscheidend ist hier ausschließlich der Nennausgangsstrom des FU's / Nennstrom des Motors,
da gibt es dann in der VDE so Tabellen, mit Verlegeart, Spannungsfall, Häufung ...

Tabellen dafür kann man z.B. bei Lapp runterladen,
bzw. in nahezu jeden Elektrisch angehauchten Tabellenbuch nachlesen.

Mfg
Manuel
 
Kabeldiameter

Pas Auf,

Am besten der hersteller kontaktieren.
Die elektrische verluste im kabel und motor sind abhaengig nicht nur vom strom aber auch vom zb die schaltfrequenz,die kabellaenge und kabelkapazitaet...
Lange abgeschirmte kabeln erhoehen die verluste. Oft ist ein filter (induktiv) notwendig bei laenge > 50m.

Chris
 
Zurück