Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Micromaster 420 + Profibus

  1. #1
    Registriert seit
    19.10.2007
    Ort
    far far away
    Beiträge
    478
    Danke
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    wir haben massive Probleme mit Micromaster 420 und Profibusbaugruppe, die mechanische Anbindung beider Baugruppen gibt nicht immer 100% Kontakt auf der Verbindungsbuchse. Durch die daraus entstehenden Verbindungsprobleme bleibt die Maschine stehen(Das sieht nich aus). Das kann durch Vibrationen passieren oder durch bewegen der PB-Baugruppe mit der Hand. Siemens gibt den Fehler zu und schickt neue Baugruppen der gleichen Charge mit dem gleichen Fehler.

    Habt ihr auch soche Probleme?
    Gibt es eine kostengünstige Alternative zu MM420?
    Zitieren Zitieren Micromaster 420 + Profibus  

  2. #2
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Wir haben viele MM440 mit Profibusanschaltung im Einsatz. Die Profibusanschaltung ist zwar manchmal etwas wiederspenstig aber wenn sie sitzt dann sitzt sie. Das eine Baugruppe einen Wackelkontakt hat , hat es bei uns nicht gegeben.

    Allerdings setzen wir die Dinger seit 2 Jahren nicht mehr ein. Vielleicht hat SIEMENS ja was an der Baugruppe verschlimmbessert... bei denen weiß man ja nie....


    Wir setzen jetzt die SEW Movitracs oder Movidrives ein.... aber die Auswahl an FUs ist ja riesig.......
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  3. #3
    Avatar von Solaris
    Solaris ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.10.2007
    Ort
    far far away
    Beiträge
    478
    Danke
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge

    Standard

    Mir fällt auf das ich hier des öfteren lesen muß "...aber das von S..... setzen wir schon lange nicht mehr ein..."
    Hoffentlich lacht mich irgendwann mal nicht jemand aus wenn ich sage: "wir machen das mit S......"

    Ist das ein allgemeiner Trend die S-Produkte abzulösen?

  4. #4
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Solaris Beitrag anzeigen
    ......
    Ist das ein allgemeiner Trend die S-Produkte abzulösen?

    Was heisst Trend ??? Wenn es was besseres und günstigeres gibt und dazu noch ein Top-Support und die Kunden spielen mit dann weg mit dem S...... .

    Bei der Antriebstechnik ist uns das gut gelungen. Die SPS, Visu und Buskomponenten sind bei uns noch von Siemens und werden es wohl auch noch lange bleiben.... schaun wir mal.....
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  5. #5
    Registriert seit
    31.03.2008
    Ort
    Ravensburg
    Beiträge
    1
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    hatte die gleichen Probleme. Lt. eines Siemens Technikers wurde ein falscher Kunststoff für die PB-Baugruppe verwendet. Der hätte sich bei Temperaturschwankungen verzogen und somit hätte es Kontakprobleme gegeben.
    Ab Revisionsstand 7 sollte dieses Problem allerdings behoben sein (so war es bei mir, geliefert ca. Oktober).

    Als schnelle Abhilfe hat sich "Panzertape" bewährt. Einfach die Baugruppe festdrücken und dann fixieren...

    Zur Zeit habe ich allerdings das Problem das mir die Micromaster hochgehen. Ich vermute einen Kurzschluss im Eingangskreis. Fahre morgen mal hin um das versorgende Netz zu prüfen. Die Motorenkreise und der Profibus scheinen in Ordnung zu sein (Isolationsprüfung und Profibus Analyse, beides ok).
    Siemens war durch den Auftraggeber vorgeschrieben

    Grüße,
    Marcus
    Geändert von mawa (23.12.2008 um 07:38 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Siemens FU Micromaster 420 Profibus
    Von Blueglasstalisman im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 13:19
  2. Micromaster 420 und Profibus
    Von steven001 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 14:41
  3. Micromaster 430 an Profibus-DP
    Von waro-msr im Forum Feldbusse
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.06.2006, 10:59
  4. Micromaster 420/440 an Profibus
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.09.2004, 19:56
  5. MicroMaster 440 und Profibus
    Von Roland im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.07.2004, 07:53

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •