Hallo,

Problem habe 2 Getriebemotoren mit Fu MM440 ,die sollen unterlast immer die gleiche Abtriebs Drehzahl aufweisen funktioniert aber in der Praxis nicht einwand frei da der eine Getriebemotor etwas weniger last hat und dadurch die drehzahl nicht passt.

Meine frage also kann ich an den fus die soll drehzahl unabhänig von der last einstellen , das heist das der Getriebemotor immer mit der vorgegeben drehzalhl läuft.
 
Hallo,
das kannst du nur durch eine Rückmeldung von der Lastwelle realisieren (Tacho-Generator). Ansonsten wirst du immer eine gewisse Streuung behalten.

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Die Rückmeldung von der Motowelle reicht, da die Übertragung im Getriebe Schlupffrei ist und die Motordrehzahl lastabhängig. Entscheident ist, das jeder Motor einen eigenen Umrichter hat, der die Drhzahl konstant hält. Der Rest ist eine Sache der Regleroptimierung. Für einen absoluten Synchronlauf, brauchst du aber ggf eine Zusatzkarte für die Umrichter. (Ist bei SEW jedenfalls so)
 
Also ohne Rückmeldung von Motrowelle oder Getriebewelle sieht es (glaub ich) nicht besonders gut aus...

Kenn den genannten FU nicht...

Bei Lenze würd ich einen AS-Motor mit Rückführung einsetzen und dann bei (ECS-System = recht billig) mit e-Shaft funktion arbeiten....funktioniert bestens...dabei ist es auch möglich Winkeloffset einzusteelen.

lg
 
Hallo,

wir haben vor Jahren mal einen GL-Getriebemotor auf einen DS-Getriebemotor synchronisiert.

Der GL-Motor erhielt seinen sollwert über ein externes Motorpoti, Regelung wurde in einem AG100 realisiert.

Auf die Passfedern der Motore guckte ein ind. Näherungschalter, das AG entschied dann, ob der GL-Motor schneller oder langsamer laufen sollte.


Heute würde ich das anders machen:
bei beiden Motoren dafür sorgen, daß sie mit gleichem Sollwert gleich schnell laufen (ggf. bei gleicher Last).
Am "Master" nix machen, und den "Slave" (je nach Lage zum Master) mit einem kurzen pos. oder negativen Offset beaufschlagen

Welche Hardware liuegt denn vor?
Nur die Motore und die Umrichter?
Von welcher Getriebedrezahl sprechen wir denn?

Ob das Ganze in einem 440 realisiert werden kann, weiß ich leider nicht


MfG
 