    Hallo
    Was für einen Wert muss man über den Profibus am Hauptsollwert vorgeben, damit man 50Hz erhällt.
    Weiss jemand wo das steht, konnte dies in keiner Beschreibung finden
    Zitieren Zitieren Sinamics G120 Sollwertvorgabe über DP ?  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2006
    Beiträge
    352
    Danke
    0
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge

    Standard

    Das kommt drauf an, wie die Bezugsfrequenz ist. Ansonsten gilt 100% = h4000 = Bezugsfrequenz

  3. #3
    Aboden ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.11.2006
    Beiträge
    76
    Danke
    27
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi
    OK. Bezugsfrequenz ist 50Hz. Also muss ich für 50Hz = 100%, 4000h vorgeben.
    Wie muss ich die Vorgabe umrechen um z.B. 50% oder 40% zu erreichen?

  4. #4
    Registriert seit
    14.10.2005
    Beiträge
    110
    Danke
    2
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo, ich hab da auch mal noch ne Frage zu diesem Thema

    Zitat Zitat von offliner Beitrag anzeigen
    100% = h4000 = Bezugsfrequenz
    warum ist in diesem Fall die Bezugsfrequenz h4000 (16384) und nicht h6C00 (27648 )?


    Zitat Zitat von Aboden Beitrag anzeigen
    Hi
    OK. Bezugsfrequenz ist 50Hz. Also muss ich für 50Hz = 100%, 4000h vorgeben.
    Wie muss ich die Vorgabe umrechen um z.B. 50% oder 40% zu erreichen?
    Sagt dir Dreisatz etwas?
    Gruß
    HolleHonig

  5. #5
    Aboden ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.11.2006
    Beiträge
    76
    Danke
    27
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund warum Dreisatz auch nicht funktioniert

  6. #6
    Registriert seit
    14.10.2005
    Beiträge
    110
    Danke
    2
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Also mit dem Dreisatz funktionierts bei mir.
    Allerdings erst, als ich die h4000 = 100% gesetzt habe.

    Schau mal, ob Parameter P2000 und Parameter P1082 gleich sind.
    Gruß
    HolleHonig

  7. #7
    Aboden ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.11.2006
    Beiträge
    76
    Danke
    27
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also bei 50% gebe ich 2000h vor.

  8. #8
    Registriert seit
    14.10.2005
    Beiträge
    110
    Danke
    2
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Aboden Beitrag anzeigen
    Also bei 50% gebe ich 2000h vor.
    Mhh, komisch. Hast du zufällig ne Festfrequenz aktiviert?
    Hast du das Wort, das Wort, das du dem FU sendest schon beobachtet? werden die h2000 wirklich gesendet?
    Gruß
    HolleHonig

Ähnliche Themen

  1. Ansteuerung eines SINAMICS G120 über SPS
    Von MEK69 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 15:04
  2. SINAMICS G120: Parametersatz umschalten über PROFINET
    Von babenj im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.05.2011, 08:40
  3. Musteraufbau Sinamics G120
    Von Praktikus im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.01.2011, 09:58
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.12.2009, 09:50
  5. Sinamics G120 CU 240S DP-F
    Von Kleissler im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 17:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •