Hallo,
habe Probleme mit einer Kreiselpumpe der Fa Grundfos. Manchmal nach dem einschalten lösen 2 NH Sicherungen 63A aus.
Der Motor der Pumpe hat folgende Daten 30KW / 52A / 2950rpm

Die Zuleitung geht über die NH Sicherung 63A zum Schütz mit einem Motorschutzrelais das auf 55A eingestellt ist .Dann auf einen Sanftstarter 3RW3044 und danach zum Motor.
Liegt es vielleicht an der Einstellung vom Sanftstarter .
Einstellungen: Anlaufzeit 5s
Startspannung 60%
Auslaufzeit 5s
Hinweis vom Hersteller:Während der Anlaufphase ist die Stromaufnahme
des Pumpenmotors bis zu sechs Mal höher als
die Stromaufnahme bei Vollast.
Hat jemand eine Idee?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Heiner,
ich würde die Einstellungen des Sanftstarters mal hochsetzen (Anlaufzeit auf 20 sec, Auslaufzeit auf 20 sec.)
Dazu beim Anlauf und beim Auslaufen des Motors den Strom Messen, der nach den Sicherungen fließt. Dann in kleinen Schritten die Zeiten verringern.
Alternative wäre, Träge NH Sicherungen einzusetzen, ich gehe davon aus, das da Mittelträge NHs eingebaut sind oder ?.
Was auch noch möglich wäre ist, das die Pumpe aus und kurze Zeit später wieder eingeschaltet wird (hohe Stromspitzen). Da müßte man aber das Steuerschema sehen.


Mfg

der Mondmann
 
Hi Mondmann,
vorher hatten wir Halbleitersicherungen 3NE1 818
momentan sind Leitungssicherungen 3NA3 822 GR.000 63A im Einsatz

gruß Heiner
 
Wenn es nur immer mal wieder passiert,
liegt es wohl an einer Stromspitze.

Ich würde jetzt an den Softstarter die Einstellungen überprüfen.

Oder befindet sich am Pumpenausgang eine Klappe oder ähnliches, die schwer geht, oder zu langsam öffnet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine klappe befindet sich am Pumpenausgang, ist aber alles neu installiert worden.
Haben insgesamt 6 solche Pumpen im einsatz die erste über den FU macht keine Probleme.
 
Wäre es nicht sinnvoll, zwischen NH-Sicherung und Schütz noch einen Trenner, bei dem Du den Strom vorgeben kannst, einzubauen ?
Da fliegen nicht jedesmal die NH´s raus.Diese könnte man dann vielleicht etwas grösser nehmen, da ja dann der Trenner anspringt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann habe ich aber immer noch das gleiche Problem .

Habe mal im Forum gelesen das man für den Sanftstarter über eine Software
die Einstellungsdaten errechnen kann.Vielleicht kann mir da ja jemand helfen.
 
Also ich bin tendenziell eher ander Meinung als s.leuschke

Ich bin der Meinung das die 60% Startspannung für eine Kreiselpumpe schon relativ hoch sind.
Tendenziell würde ich mich eher mal richtung unten orientieren.

Die 63A NH's sind gefühlt auch relativ grenzwertig.

Grundsätzlich denke ich aber auch, das es grundsätzlich an der Einstellung des Sanftanlaufes liegt,
weil von einem kurzen Strompeak, fliegen 63A NH-Sicherungen selten.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe mit dem Zangenwandler mal verschiedene Einstellunegn vom Sanftstarter gemessen.

Die Startspannung hatte bei meiner Einstellung kurzzeitig bis zu 240 A angezeigt.

Habe die Startspannung auf 30 % gestellt und die Zeit auf ungefähr 10s Strom 140A.

Momentan laufen die Pumpen schon 4 Stunden vielleicht ist das doch die besserre Einstellung für eine Kreiselpumpe.
Werde es weiter beobachten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Mit dem Strom war ein Vorschlag,
aber ich lass mich gern korrigieren, man lernt nie aus.

Freu mich das es jetzt gut aussieht.

Gruss Sven
 