    Guten Morgen zusammen,

    hat jemand von euch schon mal mit dem Motorpoti im Lenze Regler gearbeitet?

    Ich hab hier folgendes mir gedacht, Lenze 8200er, 2 Eingänge benutzen und auf mop_up und mop_dwn anbinden.
    Damit wollte ich dann einfach den Motor von 0-100% per Tastendruck beschleunigen und auch abbremsen. Freigabe kommt von externer Anlage.
    Gibt es da irgendwas zu beachten?
    Zitieren Zitieren Lenze 8200 Motorpoti Anwendung  

  2. #2
    Registriert seit
    24.05.2005
    Ort
    Westmünsterland
    Beiträge
    214
    Danke
    8
    Erhielt 45 Danke für 37 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo mnuesser,

    wichtig ist nur die frage der konfiguration vom Motorpoti
    C0265 Konfiguration Motorpotentiometer
    und der Hinweis in der BA

    Code:
    Hinweis!
    - Wenn Sie die Sollwertvorgabe über Motorpotentiometer
    zusammen mit dem Funktionsmodul Standard-I/O benutzen:
    
    – In C0412 das Ausgangssignal MPOT1-OUT nur mit den
    Signalen NSET1-N1, NSET1-N2 oder PCTRL1-NADD
    verknüpfen!
    – Das Verknüpfen mit anderen Signalen erzeugt einen
    Sollwertsprung!
    -Festfrequenzen (JOG) haben Vorrang vor der Funktion
    “Motorpotentiometer”.
    󰁺 Der Sollwert wird gespeichert
    – beim Netzschalten (siehe C0265),
    – bei Reglersperre (CINH),
    – bei Fehlermeldungen.
    – Bei C0265 = 3, 4, 5:
    – Wird Quickstop aktiviert, setzt Quickstop das
    Motorpotentiometer an der QSP-Rampe (C0105) bis auf 0 Hz
    zurück.
    -Der Zusatzsollwert wirkt additiv auf die Motorpoti-Funktion.
    Gruß Per
    Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. [Henry Ford]
    Zitieren Zitieren Lenze 8200 Motorpoti  

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Per für den nützlichen Beitrag:

    mnuesser (01.12.2008)

Ähnliche Themen

  1. Lenze 8200 vector Parametrierung
    Von PeterBe im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.08.2012, 17:31
  2. lenze motec 8200 e82mv551_4b001
    Von Backdoor im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 10:04
  3. Suche FIF-Abdeckkappe FU Lenze 8200
    Von Samy im Forum Suche - Biete
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 13:56
  4. Lenze 8200 mit Profibus
    Von tomk im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 12:59
  5. Lenze 8200 vector und IO-Module
    Von PeterEF im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 23:43

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •