Lenze 8200 Motorpoti Anwendung

mnuesser

Level-1
Beiträge
1.022
Reaktionspunkte
165
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

hat jemand von euch schon mal mit dem Motorpoti im Lenze Regler gearbeitet?

Ich hab hier folgendes mir gedacht, Lenze 8200er, 2 Eingänge benutzen und auf mop_up und mop_dwn anbinden.
Damit wollte ich dann einfach den Motor von 0-100% per Tastendruck beschleunigen und auch abbremsen. Freigabe kommt von externer Anlage.
Gibt es da irgendwas zu beachten?
 
Lenze 8200 Motorpoti

Hallo mnuesser,

wichtig ist nur die frage der konfiguration vom Motorpoti
C0265 Konfiguration Motorpotentiometer
und der Hinweis in der BA

Code:
Hinweis!
- Wenn Sie die Sollwertvorgabe über Motorpotentiometer
zusammen mit dem Funktionsmodul Standard-I/O benutzen:

– In C0412 das Ausgangssignal MPOT1-OUT nur mit den
Signalen NSET1-N1, NSET1-N2 oder PCTRL1-NADD
verknüpfen!
– Das Verknüpfen mit anderen Signalen erzeugt einen
Sollwertsprung!
-Festfrequenzen (JOG) haben Vorrang vor der Funktion
“Motorpotentiometer”.
󰁺 Der Sollwert wird gespeichert
– beim Netzschalten (siehe C0265),
– bei Reglersperre (CINH),
– bei Fehlermeldungen.
– Bei C0265 = 3, 4, 5:
– Wird Quickstop aktiviert, setzt Quickstop das
Motorpotentiometer an der QSP-Rampe (C0105) bis auf 0 Hz
zurück.
-Der Zusatzsollwert wirkt additiv auf die Motorpoti-Funktion.
Gruß Per
 