Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16

Thread: Energiesparen mit Frequenzumrichtern?

  1. #11
    Join Date
    27.04.2006
    Location
    Sauerland
    Posts
    649
    Danke
    185
    Erhielt 91 Danke für 83 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Regelklappe sorgt ja dafür, dass die Luftmenge konstant auf 26000m³ gehalten wird. Stark schwanken darf sie nicht. Die Klappe pendelt im nominal Betrieb zwischen 50 und 60%. Also lässt sich in diesem Fall durch einen FU nichts (oder kaum) Energie einsparen?
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.

  2. #12
    Join Date
    08.07.2007
    Location
    Burbach
    Posts
    373
    Danke
    84
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge

    Default

    Du sagst, die Regelklappe schwankt zwischen 50 % und 60 %. Bedeutet das, der Motor fördert zwischen 40 % und 50 % mehr Luft, als benötigt wird ?
    Dann hast Du doch Deine Einspargröße. Wenn über die Klappe immer mehr als 40 % der geförderten Luftmenge ausgeschleust werden, braucht der Motor doch nicht so schnell zu drehen.
    Nehmen wir an, wir lassen den Motor mit 75 % seiner Nenndrehzahl drehen, an 7 Tagen die Woche 24 Stunden am Tag.
    Das ergibt dann jede Woche eine Einsparung von

    160 x 0,25 x 7 x 24 = 6.720 kWh

    Bei einem Arbeitspreis von angenommen 0,15 € ergibt sich immerhin eine Einsparung von

    1.008 € je Woche.

    Einfach nur, weil man einen stinknormalen FU eingebaut hat. Die Regelung kann wahrscheinlich davon unbeeinflusst weiterlaufen, aber dazu müßten sich die Lüftungsfachleute mal auslassen.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.

  3. #13
    Join Date
    27.04.2006
    Location
    Sauerland
    Posts
    649
    Danke
    185
    Erhielt 91 Danke für 83 Beiträge

    Default

    Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Der Motor nimmt ja bei geschlossener Regelklappe auch weniger auf. Wenn die Regelklappe bei 60% steht, dann nimmt der Motor so ca. 125kW auf. Die Regelklappe verkleinert den Querschnitt des Rohres auf der "saugenden" Seite.
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.

  4. #14
    Join Date
    08.07.2007
    Location
    Burbach
    Posts
    373
    Danke
    84
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge

    Default

    Na ja, Heizung und Lüftung ist nicht meine große Stärke, hab so was noch nie gemacht. Ohne genaue Kenntnis der tatsächlichen Maschinenanordnung ist es relativ schwer, saubere Aussagen zu machen.
    Ich habe diese Aufgabenstellung anhand von Flüssigkeitspumpen mal analysiert, aber da sind die Verhältnisse anscheinend ganz anders.
    Tut mir leid, wenn ich Dir da nicht weiterhelfen konnte.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu blasterbock für den nützlichen Beitrag:

    repök (04.12.2008)

  6. #15
    Join Date
    17.09.2007
    Location
    Geesthacht
    Posts
    34
    Danke
    3
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge

    Default

    Hallo zusammen,

    vom Grossen S gibt es ein Programm mit Namen SINASAVE
    http://www.siemens.de/energiesparen

    vielleicht hift es

    MfG
    Nospsguru
    can have a car painted any color that he wants so long as it is black.

  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Nospsguru für den nützlichen Beitrag:

    blasterbock (04.12.2008),repök (04.12.2008)

  8. #16
    Join Date
    27.04.2006
    Location
    Sauerland
    Posts
    649
    Danke
    185
    Erhielt 91 Danke für 83 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Trotzdem Danke erstmal.

    Bei Flüssigkeiten und Pumpen verhält es sich doch ganz ähnlich. Ich habe mal für eine Schlammpumpe eine "Stopfererkennung" programmiert. Wenn das Rohr "zugewachsen" war, ging die Leistung der Pumpe nach unten, quasie Leerlaufleistung.
    Das ganze ist wohl ein nicht ganz so triviales Thema.

    Edit:
    Ich habs mal durchgespielt mit dem SINASAVE :
    Amortisierungzeit : 232 Monate --- damit wohl gestorben
    Last edited by repök; 04.12.2008 at 19:01.
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.

Similar Threads

  1. Eckfrequenz bei Frequenzumrichtern
    By Anonymous in forum Antriebstechnik
    Replies: 10
    Last Post: 10.03.2016, 18:11
  2. Replies: 5
    Last Post: 22.11.2015, 19:51
  3. Erfahrungen mit WEG Frequenzumrichtern
    By buffi4711 in forum Antriebstechnik
    Replies: 0
    Last Post: 06.11.2015, 16:12
  4. IFA Report 7/2013 Sichere Antriebssteuerungen mit Frequenzumrichtern
    By Safety in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Replies: 5
    Last Post: 03.08.2013, 15:46
  5. Fehlermeldungen bei Frequenzumrichtern
    By Tonne in forum Feldbusse
    Replies: 15
    Last Post: 03.07.2009, 11:40

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •