Guten Tag,
ich muss Wärmepumpen aus dem Verhältnis aus Vor- und Rücklaudruck, auf einem konstanten Druck halten. (zB. Vorlauf = 2.0 bar, Rücklauf = 1.5 bar, ich möchte 1 bar Druckdifferenz).
Die Pumpen werden über Frequenzumrichter angesteuert. Benutze den internen PID- Regler des FUs zur Ausregelung.
Dieser Regler will von mir den Istwert (Rücklauf) und den Sollwert (Druckdifferenz - (Vorlauf - Rücklauf)) haben.
Mein Denkfehler liegt nun in der Umrechnung von Druck auf Drehzahl. Momentan funktioniert die Ausregelung einergermassen, nur das nach einiger Zeit die Druckdifferenz über 1 bar ansteigt und der FU den negativen Wert nicht mehr in eine Drehzahlabfall umsetzt.
Wer weiss was??
viele grüsse
wero
Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
John Ruskin
Hallo Onkel Dagobert,
Das mach ich doch, oder? (Differenz aus Vor und Rücklauf und das ganze abgezogen von meinem gewünschten Druck).Wenn du die Druckdifferenz regeln willst, dann musst du diese auch messen und dem Regler als Istwert bereit stellen.
Leider handelt es sich bei der Rohrleitung nicht um einen geschlossenen Kreis im herkömmlichen Sinn.
Es ist vielmehr ein offenes System mit vielen Verbrauchen dazwischen,(Vor/Rücklauf) die sich bei Bedarf (Ventile) mit Raumfühlern ab- und zuschalten.
Je nachdem variiert der Druck.
Gruss
wero
Hi Wero,
ich denke das sollte so beschaltet werden:
Sollwert : w = 1bar
Istwert: x = Vorlaufdruck - Rücklaufdruck
Dann wird die Druckdifferenz geregelt...
"arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort
Hallo SPSKiller,
klingt eigentlich ganz einleuchtend.
Weiss nicht, warum mir viele gesagt haben, mit dem Rücklauf als Istwert zu arbeiten?
Jedenfalls probier ich mal deine Methode aus.
grüsse
wero
Hallo,
wollte mich nur noch bei "gravieren" bedanken. Auf seiner Internetseite findet man eigentlich alles.
Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren (wero Heute)