    Guten Tag,

    ich muss Wärmepumpen aus dem Verhältnis aus Vor- und Rücklaudruck, auf einem konstanten Druck halten. (zB. Vorlauf = 2.0 bar, Rücklauf = 1.5 bar, ich möchte 1 bar Druckdifferenz).
    Die Pumpen werden über Frequenzumrichter angesteuert. Benutze den internen PID- Regler des FUs zur Ausregelung.
    Dieser Regler will von mir den Istwert (Rücklauf) und den Sollwert (Druckdifferenz - (Vorlauf - Rücklauf)) haben.
    Mein Denkfehler liegt nun in der Umrechnung von Druck auf Drehzahl. Momentan funktioniert die Ausregelung einergermassen, nur das nach einiger Zeit die Druckdifferenz über 1 bar ansteigt und der FU den negativen Wert nicht mehr in eine Drehzahlabfall umsetzt.
    Wer weiss was??

    viele grüsse
    wero
    Zitieren Zitieren Verhältnis Druck zu Drehzahl  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.412
    Danke
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge

    Standard

    Hallo wero,

    Zitat Zitat von wero Beitrag anzeigen
    ..Dieser Regler will von mir den Istwert (Rücklauf) und den Sollwert (Druckdifferenz - (Vorlauf - Rücklauf)) haben...
    Wenn du die Druckdifferenz regeln willst, dann musst du diese auch messen und dem Regler als Istwert bereit stellen.

    Stellglied ist eine Pumpe im Vorlauf?
    Macht es überhaupt Sinn? Regelt die Wärmepumpe nicht selbstständig den benötigten Durchfluss?


    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  3. #3
    Avatar von wero
    wero ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.12.2007
    Beiträge
    34
    Danke
    8
    Erhielt 5 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo Onkel Dagobert,

    Wenn du die Druckdifferenz regeln willst, dann musst du diese auch messen und dem Regler als Istwert bereit stellen.
    Das mach ich doch, oder? (Differenz aus Vor und Rücklauf und das ganze abgezogen von meinem gewünschten Druck).

    Leider handelt es sich bei der Rohrleitung nicht um einen geschlossenen Kreis im herkömmlichen Sinn.
    Es ist vielmehr ein offenes System mit vielen Verbrauchen dazwischen,(Vor/Rücklauf) die sich bei Bedarf (Ventile) mit Raumfühlern ab- und zuschalten.
    Je nachdem variiert der Druck.

    Gruss
    wero

  4. #4
    Registriert seit
    11.05.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    669
    Danke
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    Hi Wero,

    ich denke das sollte so beschaltet werden:

    Sollwert : w = 1bar
    Istwert: x = Vorlaufdruck - Rücklaufdruck

    Dann wird die Druckdifferenz geregelt...
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort

  5. #5
    Avatar von wero
    wero ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.12.2007
    Beiträge
    34
    Danke
    8
    Erhielt 5 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo SPSKiller,

    klingt eigentlich ganz einleuchtend.
    Weiss nicht, warum mir viele gesagt haben, mit dem Rücklauf als Istwert zu arbeiten?

    Jedenfalls probier ich mal deine Methode aus.

    grüsse
    wero

  6. #6
    Registriert seit
    01.09.2008
    Beiträge
    20
    Danke
    2
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von wero Beitrag anzeigen
    Leider handelt es sich bei der Rohrleitung nicht um einen geschlossenen Kreis im herkömmlichen Sinn.
    Es ist vielmehr ein offenes System mit vielen Verbrauchen dazwischen,(Vor/Rücklauf) die sich bei Bedarf (Ventile) mit Raumfühlern ab- und zuschalten.
    Je nachdem variiert der Druck.
    Diese variierende Last ist ja die Störgröße, deren Einfluss du ausregeln willst (Forderung: Durckdifferenz = const.)?! Bei einem System mit konstantem Verbrauch hätte der Regelungstechniker doch auch gar keinen Spaß.

  7. #7
    Avatar von wero
    wero ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.12.2007
    Beiträge
    34
    Danke
    8
    Erhielt 5 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    wollte mich nur noch bei "gravieren" bedanken. Auf seiner Internetseite findet man eigentlich alles.
    Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren (wero Heute)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 17:01
  2. Fühler Für HLK Temp, Druck
    Von wasduwolle im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 20:30
  3. Druck und Drehzahlanpassung S7-224XP
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 08:48
  4. Regelung Druck mit S7-222
    Von Quagga3 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 18:35
  5. Druck und Temperatursensoren
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.11.2005, 21:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •