Wirkleistung hinter FU messen

merlin

Level-1
Beiträge
184
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich betriebe eine Bohrspindel (2,2kW) an einem Frequenzumrichter. Siemens Micromaster. Ich muss nun wissen, ob die Spindel wirklich dreht und wieviel Leistung sie benötigt. Kontrolliert werden soll ein Bohrerverschleis bzw. ein komplettes stecken bleiben der Spindel.

Alle Geräte die ich bis jetzt gefunden habe funktioniern nicht hinter einem Frequenzumrichter.

Kenn wer ein passendes Gerät?

Bitte, Danke
Thomas
 
Hallo,

-liefert der FU nicht die benötigten Werte (Motorstrom sollte doch in dem speziellen Fall reichen)?

-warum nicht einfach vor dem FU messen und dann um die (nicht allzu große) Verlustleistung des FU korrigieren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lad Dir

mal die Parameterliste. imho gibts da auch nen Parameter, der Dir die Wirkleistung/ den Strom, der die mech. Energie erzeugt anzeigt.

Was hast Du denn vor dem Antrieb, Profibus, Steurung, stand alone, Panel?

Greetz, Tom
 
Leistungsmessung für Bohrüberwachung

Hi merlin,

es wäre auch möglich mithilfe einer Drehmomentmesswelle das Bohren zu überwachen.
Die geben meist einen Messwert für die Drehzahl und einen Messwert für das Drehmoment aus.
Damit kannst Du die mechanische Leistung ausrechnen und Deine Überwachungen realisieren.
Drehmomentmesswellen gibts z.B. bei HBM oder bei Burster.
Da ist die Messung des Moments bei Drehzahlen bis 20000/min kein Problem.

Gruß FA
 
Hallo

Ich betriebe eine Bohrspindel (2,2kW) an einem Frequenzumrichter. Siemens Micromaster. Ich muss nun wissen, ob die Spindel wirklich dreht und wieviel Leistung sie benötigt. Kontrolliert werden soll ein Bohrerverschleis bzw. ein komplettes stecken bleiben der Spindel.

Alle Geräte die ich bis jetzt gefunden habe funktioniern nicht hinter einem Frequenzumrichter.

Kenn wer ein passendes Gerät?

Bitte, Danke
Thomas

schau dir mal meinen anhang an....
für deine wirkleistung kannst du den parameter r86 beim micromaster nehmen
deine abfrage ob bohrer stecken geblieben oder verschlissen ist kannst du über die begrenzungen eingrenzen....
 

Anhänge

  • frequenzumrichter.png
    frequenzumrichter.png
    10,1 KB · Aufrufe: 29
Zurück
Oben