    Hallo,
    eine Frage zum o.g. Antrieb.

    Ich steuer den Antrieb über PB an.Funktioniert soweit.

    Neue Positionen gebe ich nach Ist Sollvergleich in SPS an den Servo.

    Jetzt möchte ich das Bit 4(Sollwert erreicht) vom P-0-4078(Feldbus Statuswort) ausnutzen.
    Wie kann ich dieses Bit mit Hilfe eines Fensters (S0-0057 ?) beeinflussen, so das das Bit immer innerhalb dieses Fensters auf 1 ist?

    Aus der Parameterbeschreibung werde ich nicht schlau.

    Vielleicht gibt es noch eine andere Lösung?

    Ziel ist es den Antrieb nicht bis auf v=0 runterzuregeln, sondern innerhalb des Fensters schon die neue Position vorgeben.

    Betriebsart Antriebgeführtes Positionieren.


    mfg Bernd
    Zitieren Zitieren Bosch Rexroth Indradrive HCS02  

  2. #2
    Registriert seit
    13.09.2007
    Beiträge
    566
    Danke
    50
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Gemeinde

    Der IndraDrive stellt mit Parameter S-0-0437 einen Parameter zur Verfügung, in dem dies zuerkennen ist. Erweitere das PB Protokoll um den Parameter oder "mappe" die entsprechenden Bit`s in das Signalstatuswort S-0-0144 und schon steht das Posfenster zur Verfügung.

    PS Zum Indradrive gibt es eine WINHELP Datei mit allen Beschreibungen.
    Der Vertriebsmann des Vertrauens sollte dies zur Verfügung stellen.

    mfg
    Knaller

    PS Ansonsten kostenlose Hilfe unter 09352 405060
    Zitieren Zitieren IndraDrive  

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Knaller für den nützlichen Beitrag:

    bernd67 (13.03.2009)

Ähnliche Themen

  1. Bosch-Rexroth Indradrive, Profibus Verb.
    Von Martin L. im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.07.2013, 07:54
  2. Rexroth Indradrive am Profibus
    Von Unregistrierter gast im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 11:24
  3. Bosch rexroth
    Von shakesbier im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 16:57
  4. Datenübergabe an Bosch-Rexroth Indradrive
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 12:03
  5. DDL-Bus von Bosch Rexroth
    Von thomass5 im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 16:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •