    Bei uns demnächst eine Anlage gebaut werden die 33 Getriebemotoren mit je ~0,2kW besitzt (Drehstrommotoren). Diese sollen jeweils alle über einen FU betrieben werden. Meine Frage: gibts irgendwo ein modulares System, was z.B. einen Netzeingang hat und sagen wir 10 Motoren bedienen kann (jeder Motor muß einzeln betrieben werden können). Das ganze sollte noch eine Feldbusschnittstelle (CanOpen) haben. Ich habe keine Lust 33 FU´s in den Schrank zu packen.

    Bin für jede Information dankbar.

    mfG Jan
    Reply With Quote Reply With Quote Suche FU-Block.  

  2. #2
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,451
    Danke
    99
    Erhielt 923 Danke für 628 Beiträge

    Default

    ich würde hier empfehlen die umrichter dezentral zu plazieren.
    schau mal hier. gibts natürlich auch von anderen herstellern.
    http://www.sew-eurodrive.de/produkt/C11.htm
    http://www.sew-eurodrive.de/produkt/C21.htm
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)

  3. #3
    Mr.Spok's Avatar
    Mr.Spok is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    16.11.2007
    Posts
    198
    Danke
    12
    Erhielt 68 Danke für 47 Beiträge

    Default

    Danke Volker,

    aber entscheidend ist wahrscheinlich der Preis ich darf nicht über 180,-€ (soviel kostet ca. ein Standard-FU, Danfoss, Omron etc.) pro Antrieb im EK kommen. Wollt mir halt nur Platz und Verdrahtungsaufwand sparen.

    mfG Jan

  4. #4
    Join Date
    15.12.2007
    Posts
    798
    Danke
    94
    Erhielt 113 Danke für 101 Beiträge

    Default

    Von Stöber gibt es zumindest die Lösung 4 Motoren an einen Umrichter zu hängen. Zumindest funktioniert das bei den Servos echt gut.
    Da heißt das Gerät AX5000. Die Geber werden intern im Gerät umgeschaltet (falls benötigt) und für die Leistung musst du dann noch für jeden Motor extra ein Schütz einbauen.
    Ist nur ein Vorschlag und definitiv nicht die Lösung die du suchst. Aber leider fällt mir da auf die schnelle auch nix anderes ein.

  5. #5
    Join Date
    28.04.2005
    Posts
    252
    Danke
    26
    Erhielt 35 Danke für 20 Beiträge

    Default

    Wie sieht es denn mit der Aufgabenstellung aus? Müssen sie zueinander geregelt werden oder Positionieren? Oder sollen sie einfach nur Drehzahlgesteuert sein?

    SEW bietet bei seinen Movitrac-Geräten die Möglichkeit, mehrere Motore an den gleichen Umrichter zu hängen. Das muss man dann nur im MotionStudio bei der Inbetriebnahme auswählen. Wir haben das schon mehrfach gemacht und das funktioniert auch sehr gut. Soweit ich weis, haben die auch CANopen Standardmäßig OnBoard.

    MFG

    Markus

  6. #6
    Mr.Spok's Avatar
    Mr.Spok is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    16.11.2007
    Posts
    198
    Danke
    12
    Erhielt 68 Danke für 47 Beiträge

    Default

    Hallo Markus,

    eine einfache U/f Steuerung reicht aus es werden nur Rollgänge damit angetrieben. Die sollen blos langsam anlaufen und einen großen Geschwindigkeitsbereich abdecken.
    Über mehrere Motoren an einem FU habe ich auch schon nachgedacht. Leider soll jeder Motor einzeln gesteuert werden und auch einzeln an einer Rampe hochlaufen können.

    mfG Jan

  7. #7
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,125
    Danke
    3,177
    Erhielt 3,640 Danke für 2,364 Beiträge

    Default

    Wie Volker schon schreibt...macht es meiner meinung nach da nur sinn, Dezentrale Getriebemotore mit FU (Movimot) von SEW zu nehemen, die sind für Förderanlagen Ideal und in Summe mit Sicherheit Preiswerter als andere Lössungen....

    gruß helmut
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.

  8. #8
    Join Date
    28.04.2005
    Posts
    252
    Danke
    26
    Erhielt 35 Danke für 20 Beiträge

    Default

    Ich würde auch zur MoviMot Lösung tendieren, wobei du da mit deinem Preisrahmen denke ich nicht hinkommen wirst.

    MFG

    Markus

  9. #9
    Join Date
    20.11.2004
    Location
    Linz, OÖ
    Posts
    1,385
    Danke
    96
    Erhielt 180 Danke für 133 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ein System, welches wohl die wenigsten kennen, aber hier sehr wohl passen würde, kommt auch von SEW und nennt sich MoviPro. Dabei werden mehrere (kundenspezifisch zu definierende) FU oder Servo-Module in ein IP65-Gehäuse verbaut, welches direkt an der Maschine angebracht wird.
    Dies kann z.B. so aussehen, dass 6 FU in einem Gehäuse untergebracht werden, an Steckern (oder Klemmen im Gehäuse) kommst Du dann mit Bus (Canopen), 400V-Versorgung und den 6 Motorkabeln an die Dinger heran. (so wurde es mir zumindest auf der Nürnberg-Messe erklärt).

    Das schwierige dabei ist eigentlich nur, dass man SEW die genauen Anforderungen definieren muss, und die stellen dann entsprechende MoviPro-Geräte zusammen.
    Schade dabei ist, dass es recht wenig Unterlagen über die Dinger gibt.
    (ich hofe, der Link funktioniert): http://www.sew-eurodrive.de/support/...=MOVIPRO%C2%AE

    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

Similar Threads

  1. TIA FC Block Move
    By magi88 in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 04.09.2018, 18:55
  2. Step 7 S7-Block Privacy
    By Omid in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 06.02.2015, 05:32
  3. Step 7 Block Move
    By hanz-landau in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 26.01.2015, 20:02
  4. Block DB/FC/FB
    By mariob in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 04.10.2010, 12:30
  5. Block Parameter
    By Wolflesch in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 11.08.2008, 09:26

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •