    Hallo Leute,

    ich muss eine Anlage erweitern.

    An dieser Anlage hängen bereits einige Movitrac B an einem Profibus Gateway. Die Umrichter selbst kommunizieren ja über den SBus. Das ist mir sowiet auch bekannt.

    Nun muss ich ja meine Neuen Fu`s auch einbinden.
    Dazu habe ich aber ein paar Fragen:

    Wie erkennt der Gateway die neuen FU`s und vorallem wie ordnet er sie zu.
    geht das nach aufsteigender Sbus adresse??

    Wie ist das wenn eine Sbus adresse frei ist.

    Könnte auch herumprobiern, bin aber der Meinung das es besser ist gut vorbereitet einen solchen Umbau anzugehen.
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.

    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Reply With Quote Reply With Quote MovitracB und Gateway  

  2. #2
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,439
    Danke
    3,282
    Erhielt 3,788 Danke für 2,428 Beiträge

    Default

    Hallo mitch,
    eigendlich ist es nicht schwerr, du mußt deine Hardware Konfig natürlich anpassen, d.H. im UFP die Anzahl der Teilnehmer nach wunsch erweitern.

    Bei den Adressen an den Movitrac mußt du eigendlich nichts beachten, aber sinnvoller weise nimmst du eine aufsteigende Reihenfolge, das macht die Fehlersuche leichter.

    Die Abschlußwiderstände am letzten Teilnehmer richtig verschalten.

    Das Gateway kann mit Movitools von SEW parametriert werden oder über einen Dip-Schalter am Gateway "Autosetup) dann Scant das Gateway die Teilnehmer.

    Das war es...

    gruß helmut
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.

  3. #3
    Join Date
    23.04.2009
    Posts
    41
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Ich häng mich mal hier an diesen alten Thread...

    Habe ein SEW-Gateway an dem vier Movitrac B hängen.

    Leider wird der letzte Regler vom SBus nicht erkannt

    Ich kann den Bus über die Schalter S1 und S2 an beliebiger Stelle abschliessen, das funktioniert alles problemlos.

    Nur der letzten Teilnehmer (Sbus Adresse 4) wird nicht erkannt - auch nicht mit einer anderen Adresse.

    Hat jemand einen Tip?

    Danke schon mal!

  4. #4
    Join Date
    20.09.2009
    Posts
    40
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Hallo,

    wenn die Gruppenadresse im FU auch stimmt (?), dann einmal den AS Schalter am Gateway einmal
    auf 0 und Ann wieder auf 1 schalten dann wird ein neuer Suchlauf gestartet.

    Gruß

  5. #5
    Join Date
    16.11.2006
    Posts
    104
    Danke
    7
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Default

    Denke ich auch das dies das Problem lösen sollte. Einfach den Autosetup-Schalter am Gateway auf 0 und dann wieder zurück auf 1 setzten und dort auch lassen.
    Der Abschlusswiderstand darf natürlich nur am letzten FU eingeschaltet werden. Aber ich denke das weist Du ja wenn Du schon von S1 und S2 schreibst

  6. #6
    Join Date
    06.10.2009
    Location
    NRW
    Posts
    1,802
    Danke
    70
    Erhielt 291 Danke für 246 Beiträge

    Default

    Zur Sicherheit auch noch mal die Verdrahtung prüfen. Außerdem die Parameter 880 - 886 noch einmal prüfen. Nicht dass da aus Versehen ein falscher Parameter eingetragen ist.
    Die SBus-Adresse sicherheitshalber im online-Parameterbaum ansehen / ändern. Die wird nicht unbedingt mit übertragen.
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  7. #7
    Join Date
    23.04.2009
    Posts
    41
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Sbus läuft

    Hab zwar keine Ahnung warum, aber läuft...

    Hab am Donnerstagabend den Hauptschalter ausgemacht, am Freitagmorgen wieder ein und alle SBusteilnehmer wurden erkannt.

    Die Regler muss man ja afaik nicht spannungsfrei schalten, damit die Adresse übernommen wird

    An Dreien hats ja auch ohne funktioniert!

    Aber egal, hauptsache die Antriebe laufen...

    Quote Originally Posted by Lumpi View Post
    Denke ich auch das dies das Problem lösen sollte. Einfach den Autosetup-Schalter am Gateway auf 0 und dann wieder zurück auf 1 setzten und dort auch lassen.
    Der Abschlusswiderstand darf natürlich nur am letzten FU eingeschaltet werden. Aber ich denke das weist Du ja wenn Du schon von S1 und S2 schreibst

    So kenn ich das auch, hatte aber in meinem Fall nichts gebracht!

Similar Threads

  1. Wago und DC IP Gateway Komunikation
    By Vittel01 in forum WAGO
    Replies: 1
    Last Post: 11.01.2016, 14:10
  2. Step 7 Idee gesucht für: Hebeportal mit S7-300 und MovitracB
    By Beginner09 in forum Simatic
    Replies: 25
    Last Post: 22.05.2013, 11:42
  3. SIKO Gateway IF09P und AP04 Geber
    By EK1952 in forum Feldbusse
    Replies: 0
    Last Post: 09.02.2012, 15:14
  4. Replies: 4
    Last Post: 22.12.2011, 20:29
  5. SEW MovitracB mit CPU319F via Profinet verbinden möglich?
    By Superkater in forum SEW-EURODRIVE
    Replies: 2
    Last Post: 12.04.2010, 14:03

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •