Hallo mitch,
eigendlich ist es nicht schwerr, du mußt deine Hardware Konfig natürlich anpassen, d.H. im UFP die Anzahl der Teilnehmer nach wunsch erweitern.
Bei den Adressen an den Movitrac mußt du eigendlich nichts beachten, aber sinnvoller weise nimmst du eine aufsteigende Reihenfolge, das macht die Fehlersuche leichter.
Die Abschlußwiderstände am letzten Teilnehmer richtig verschalten.
Das Gateway kann mit Movitools von SEW parametriert werden oder über einen Dip-Schalter am Gateway "Autosetup) dann Scant das Gateway die Teilnehmer.
Das war es...