Thread: Konstante Drehzahl überwachen???

  1. #11
    NeuerSIMATICNutzer is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    09.11.2007
    Posts
    374
    Danke
    60
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Gute Frage, zum auswerten wäre es wahrscheinlich ideal.
    Du meinst die sps zähleingänge wären nicht so geeignet?

  2. #12
    Join Date
    22.03.2007
    Location
    Detmold (im Lipperland)
    Posts
    12,738
    Danke
    442
    Erhielt 2,631 Danke für 2,173 Beiträge

    Default

    wenn du eine S7 mit integrierten Zählern hast, dann geht das auch ... mit der Zählerkarte wäre es halt eleganter (und für dich auch einfacher).
    Im ersten Fall mußt du dir halt die Frequenz-Mess-Routine selber programmieren - ist auch kein Hexenwerk ... Die Hauptfrage ist und bleibt die gewünschte und die realisierte Genauigkeit und was du noch so dazu machen mußt.

  3. #13
    NeuerSIMATICNutzer is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    09.11.2007
    Posts
    374
    Danke
    60
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Default

    Frequenz-Mess-Routine: Verstehe ich das richtig,
    das ich einenimpuls bilden muss mit dem ich die Zähleingänge in ein datenwort schreibe?

  4. #14
    Join Date
    01.11.2007
    Posts
    1,333
    Danke
    99
    Erhielt 441 Danke für 398 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by NeuerSIMATICNutzer View Post
    Hätte noch eine 314IFM, hat die auch zähleingänge?
    Hat sie und sie kann auch Frequenzmessung, wenn ich das Handbuch richtig verstanden habe.

    Grüße von HaDi

  5. #15
    Join Date
    10.01.2006
    Posts
    313
    Danke
    51
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge

    Default

    eine 314IFM hat 2 schnelle zählereingänge soweit ich weis
    Never touch a running system

  6. #16
    NeuerSIMATICNutzer is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    09.11.2007
    Posts
    374
    Danke
    60
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Default

    Habe jetzt alles mal in der IFM314 verdarhtet und auch parmetriert.
    In der CPU habe ich den DB62 als DB hinterlegt.
    Im Online Status zeigt ihr mir auch die Impulse an, allerdings nicht wie im Handbuch mit dem SFB30. Hab alles wir beschrieben gemacht allerdings ohne Funktion. Hat das schonmal jemand realisiert?

  7. #17
    NeuerSIMATICNutzer is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    09.11.2007
    Posts
    374
    Danke
    60
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Default

    So, habe mich nun für eine FM350-1 entschieden. Alles wie im Handbuch verdrahtet und Drehzahlmessung parmetriert inkl. Impulszahl, usw.

    Wie komme ich nun an den Drehzahlwert? Zählwerte auf und ab kann ich anschauen aber ich finde auch nirgends im handbuch beschrieben wie ich dieses auswerte.Kann mir jemand helfen?

    Gruß NSN

  8. #18
    Join Date
    22.03.2007
    Location
    Detmold (im Lipperland)
    Posts
    12,738
    Danke
    442
    Erhielt 2,631 Danke für 2,173 Beiträge

    Default

    Hallo,
    zu den mitgelieferten FB's kann ich dir nicht viel sagen - die sind aber auch nicht so wichtig.
    Wenn du in der Karten-Parametrierung SW-Tor gewählt hast, dann mußt du das Bit [PAB-Start-Adresse der Karte + 13.2] setzen um die Kartre frei zu geben.
    Nun solltest du auf dem DWORD [PEB-Start-Adresse der Karte + 4] die aktuelle Freuquent (oder Drehzahl) als DINT einlesen können. Die Auflösung und die Genauigkeit ist entsprechend deiner Angaben Geber-Auflösung und Zeit-Intervall, die du beim Parametrieren gemacht hast ...

    Gruß
    LL

  9. #19
    NeuerSIMATICNutzer is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    09.11.2007
    Posts
    374
    Danke
    60
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Okay, habs hin bekommen. Musste nur die CPU nochmal urlöschen, danach gings. Vielen Dank

    Gruß NSN

Similar Threads

  1. konstante arrays abhängig von konstante...
    By Exedra in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 2
    Last Post: 05.11.2014, 11:57
  2. zeit und Konstante
    By Napoles in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 08.02.2012, 14:50
  3. Konstante an FC Baustein
    By hank12 in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 01.05.2009, 21:34
  4. Binäre Konstante
    By manas in forum Simatic
    Replies: 12
    Last Post: 25.01.2008, 09:22
  5. Konstante in Wordgröße???
    By lord.paddington in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 12.05.2006, 22:19

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •