Hallo zusammen,

an einer unserer Maschine möchte ich die Drehzahl einer Walze
auf Konstantheit messen, d.h. bei gleichbleibender Geschwindigkeit
des Antriebs eventuelle Schwankungen (durch mechanische Blockierung oder ähnliches). Habe an einen Impulsgeber gedacht mit dem ich direkt die
Drehzahl abgreifen könnte, allerdings bin ich mir noch nicht ganz im klaren
wie ich die Konstantheit überwachen könnte. Hättet ihr eine Idee wie ich den Impulsgeber auswerten und evtl aufzeichnen könnte?

Danke für jede Antwort

Gruß NSN
 
Hallo,
je nachdem, wieviele Impulse der Geber liefert ...
Bei einer hohen Impulszahl (> 50 Imp. / Sek.) würde ich auf eine Zählerkarte zurückgreifen. Diese haben die/eine Betriebsart "Frequenzmessung" und das wäre dann ja das, was du benötigst.
Bei einer geringeren Impulszahl könntest du die Impulse auch in der SPS zählen und in einem festen Zeitraster auswerten (was ja auch wieder eine Frequenzmessung wäre).

Für die weitere Be-/Verarbeitung könntest du die Werte dann in zyklisch z.B. in einen DB schreiben und auswerten - vielleicht sogar mit Hilfe einer geeigneten Visu einen Trend daraus ableiten ...

Gruß
LL
 
Also 5 Imp./Sek. sind für die SPS kein Problem - für die Genauigkeit sehr wahrscheinlich schon. Du müßtest hier ja eine ganze Zeit messen (Impulse zählen) um überhaupt eine sinnvolle Aussage treffen zu können.

Ich würde dir da doch einen Inkrementalgeber mit entsprechender Auflösung empfehlen ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Upps, sowas Altes willst du an den Start bringen ...
Naja, wenn es denn nicht anders geht. Hier würde die Genauigkeit deiner Messung dann am Zyklus deiner SPS hängen.
Was machst du aber bei der SPS mit der Auswertung ? Die "vielen wunderbaren" Möglichkeiten der S7 stehen dir dort ja nicht zur Verfügung ...
 
... das weiß ich im Augenblick nicht ...
Ich würde dir aber auch eher zu einer Zähler-Karte raten - wegen der schon besagten Funktion "Frequenz-Messung". Da mußt du dann "nur noch" den Wert auslesen - nichts mehr drum-herum programmieren ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn du eine S7 mit integrierten Zählern hast, dann geht das auch ... mit der Zählerkarte wäre es halt eleganter (und für dich auch einfacher).
Im ersten Fall mußt du dir halt die Frequenz-Mess-Routine selber programmieren - ist auch kein Hexenwerk ... Die Hauptfrage ist und bleibt die gewünschte und die realisierte Genauigkeit und was du noch so dazu machen mußt.
 
Habe jetzt alles mal in der IFM314 verdarhtet und auch parmetriert.
In der CPU habe ich den DB62 als DB hinterlegt.
Im Online Status zeigt ihr mir auch die Impulse an, allerdings nicht wie im Handbuch mit dem SFB30. Hab alles wir beschrieben gemacht allerdings ohne Funktion. Hat das schonmal jemand realisiert?
 
So, habe mich nun für eine FM350-1 entschieden. Alles wie im Handbuch verdrahtet und Drehzahlmessung parmetriert inkl. Impulszahl, usw.

Wie komme ich nun an den Drehzahlwert? Zählwerte auf und ab kann ich anschauen aber ich finde auch nirgends im handbuch beschrieben wie ich dieses auswerte.Kann mir jemand helfen?

Gruß NSN
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
zu den mitgelieferten FB's kann ich dir nicht viel sagen - die sind aber auch nicht so wichtig.
Wenn du in der Karten-Parametrierung SW-Tor gewählt hast, dann mußt du das Bit [PAB-Start-Adresse der Karte + 13.2] setzen um die Kartre frei zu geben.
Nun solltest du auf dem DWORD [PEB-Start-Adresse der Karte + 4] die aktuelle Freuquent (oder Drehzahl) als DINT einlesen können. Die Auflösung und die Genauigkeit ist entsprechend deiner Angaben Geber-Auflösung und Zeit-Intervall, die du beim Parametrieren gemacht hast ...

Gruß
LL
 