    Hallo alle zusammen
    Bin gerade dabei eine Synamics S120 Cu340 DP an S7 über Profibus anzubinden. Benutze dazu den Starter (Synamics). Ich kann ja nun hier meine Bits ganz einfach dem Protokoll zuweisen.
    Wie sieht das nun auf der S7 Seite aus. Sind die Werte direkt in der adresse wie in der GSD abgegeben verfügbar oder geht das nur für den UmwegSFC 14 etc.?
    Zitieren Zitieren Synamics an S7  

  2. #2
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Du benötigst den SFC14 und 15
    Da der DP nur Befehle mit maximal 32 Bit übertragen kann.
    Der SFC14 liest deinen Umrichter ein.
    Der SFC15 sendet an deinen Umrichter

    Mit der Auswahl der Bausteine und drücken von F1 kannst du Hilfe zu deisen Sonderfunktionen über deinen Simatic Manager erhalten.
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu maxi für den nützlichen Beitrag:

    Guste (24.02.2009)

  4. #3
    Guste ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.09.2006
    Ort
    bei Ulm
    Beiträge
    210
    Danke
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Danke Maxi geh ich eben den Umweg über SFC14 / 15

  5. #4
    Guste ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.09.2006
    Ort
    bei Ulm
    Beiträge
    210
    Danke
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke Maxi gehe ich ebne den Umweg über SFC14 /15