Synamics an S7

Guste

Level-1
Beiträge
338
Reaktionspunkte
16
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen
Bin gerade dabei eine Synamics S120 Cu340 DP an S7 über Profibus anzubinden. Benutze dazu den Starter (Synamics). Ich kann ja nun hier meine Bits ganz einfach dem Protokoll zuweisen.
Wie sieht das nun auf der S7 Seite aus. Sind die Werte direkt in der adresse wie in der GSD abgegeben verfügbar oder geht das nur für den UmwegSFC 14 etc.?
 
Du benötigst den SFC14 und 15
Da der DP nur Befehle mit maximal 32 Bit übertragen kann.
Der SFC14 liest deinen Umrichter ein.
Der SFC15 sendet an deinen Umrichter

Mit der Auswahl der Bausteine und drücken von F1 kannst du Hilfe zu deisen Sonderfunktionen über deinen Simatic Manager erhalten.
 
Zurück
Oben