Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Verluste eines Transformators

  1. #1
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich hab kein so richtig passendes Forum gefunden, hier passt´s m. M. nach am ehesten.

    Ich brauch mal einen Wert aus der Praxis:
    Trafo
    10kV/0,4kV
    1000kVA
    Fa. Siemens (also eher was hochwertiges)


    Was hat das Teil so in etwa an Leerlauf-Verlusten?


    Mutschas Grazias


    MfG
    Zitieren Zitieren Verluste eines Transformators  

  2. #2
    Registriert seit
    28.09.2005
    Beiträge
    428
    Danke
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Hi,
    wenns von Siemens ist solltes es doch eine Type oder Bestellnummer geben, somit kannst du tech. Daten anfordern.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu mst für den nützlichen Beitrag:

    Sockenralf (14.04.2009)

  4. #3
    Sockenralf ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    um aber an das Typenschild zu kommen, müsste ich die Verkleidung abnehmen.

    Das traue ich mich bei zugeschaltenen 10kV nicht (lieber einmal feige, als ein Leben lang tot)



    MfG

  5. #4
    Registriert seit
    09.11.2007
    Ort
    Rhein Main (Darmstadt)
    Beiträge
    663
    Danke
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge

    Standard

    Das ist ein dicker Brummer, damit ist so etwas wie eine Abschätzung genau so gefährlich wie eine Telefondiagnose eines Arzt.

    Ein Fachmann wird sich hüten, mit Faust und Daumenwerten z.B. 10 bis 15 Prozent (ich habe nix gesagt) eine Garantie abzugeben.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren 100 kva  

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu RobiHerb für den nützlichen Beitrag:

    Sockenralf (14.04.2009)

  7. #5
    Sockenralf ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    es sind keine 100kVa, sondern 1000kVA


    Als "dicken Brummer" würde ich das nicht bezeichnen, eher was "normales", für den "Hausgebrauch" in der Industrie eben.


    Hintergrund:
    Der Trafo versorgt eine Halle, in der früher Produktionsmaschinen standen.
    Die Maschinen wurden in eine andere Halle verlagert, der Trafo ist eigentlich nur noch für ein bischen Beleuchtung usw. da.
    Ich habe den Verdacht, daß er fast mehr kWh im Jahr für sich selber braucht, als er "ausspuckt".


    Hat denn miemand einen ähnlich-großen Trafo irgendeines Herstellers, damit ich mal eine Hausnummer habe?




    MfG

  8. #6
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.739
    Danke
    143
    Erhielt 1.686 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Einfach mal fix gegoogelt:

    http://www.ees-hamburg.de/trafo.html

    1000 kVA
    10kV / 0,4 kV

    Leerlaufverluste: ca. 1560 Watt
    (hauptsächlich Hysterese- und Wirbelstromverluste)

    Kurzschlussverluste: ca. 8200 Watt
    (Wicklungsverluste im Nennbetrieb)

    Mit den Daten des Trafos und deiner Belastung / cos phi deiner Anlage kannst du den konkreten Wirkungsgrad berechnen.

    Bei Nennlast wärst du bei einem Wirkungsgrad von ~99%.

    Pi mal Daumen sagt man für Wirkungsgrade von Trafos:
    1 kVA ~ 90 %
    10 kVA ~ 96 %
    100 kVA ~ 97 %
    1000 kVA ~ 98 %
    10000 kVA ~ 99 %

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:

    Sockenralf (14.04.2009)

  10. #7
    Sockenralf ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    VOLLTREFFER


    Mutschas mutschas grazias


    MfG

  11. #8
    Registriert seit
    13.12.2006
    Beiträge
    628
    Danke
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Denada...


    dafür bist Du ja im Team...

    (TEAM: Toll ein anderer machts....)



    Tom

Ähnliche Themen

  1. KNOW-HOW Schutz eines FC
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 17.03.2016, 17:51
  2. Aufruf eines Date_and_Time eines DB's
    Von hank12 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 10:33
  3. Aufruf eines FB
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 12:38
  4. Durchsuchen eines DB’s
    Von Rich im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 12:00
  5. Aufruf eines SFB
    Von Kamania im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 09:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •