hallo
ich habe eine anlage mit s7-315 2 DP und einen frequenzumrichter der mir eine pumpe antreibt
ich muss für die pumpe eine betriebszähler machen
es gibt die möglichkeit den betriebszähler (als DB1.DBD10 zb) in der sps zu programmieren der mit der cpu frequenz getaktet wird ABER
was wird passieren bei einem netzausfall??????????????? :rolleyes:
ich habe keine MMC CARD das heißt DB1.DBD10=0
manche von euch werden an REMENANTEN MERKER denken jedes mal
DB1.DBD10 in einem remenanten merk speichern
wenn die netzspeisung wieder da ist (OB10:D ) denn DOPPELT REMENANT MERKER nach DB1.DBD10 schieben .... darum geht meine frage
macht die remenanz einen sinn wenn man nur MC card hat???
dh nach dem ausfall ist alles blank 0

danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Nimm doch einen vorgefertigten Siemens Betriebsstundenzähler und starte ihn mit der Ansteuerung des Motors/FU´s.
Nach Netzausfall bleibt dein Datenbaustein bestehen (mit allen Daten).

Set runtimemeter SFC2
control runtimemeter SFC3
read runtimemeter SFC4
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nimm doch einen vorgefertigten Siemens Betriebsstundenzähler und starte ihn mit der Ansteuerung des Motors/FU´s.
Nach Netzausfall bleibt dein Datenbaustein bestehen (mit allen Daten).

Set runtimemeter SFC2
control runtimemeter SFC3
read runtimemeter SFC4

bist du dir sicher dass es bestehen bleibt???????????????????????:confused:
ich denke nicht denn ich habe aber nur eine MC CARD und keine MMC
 
Ich habe hier neben mir eine 315-2 DP OHNE Karte als Simulator
und bei meinem Datenbaustein bleibt der Wert des Zählers erhalten.
ALLERDINGS NUR MIT BATTERIE.

Sollte die ausfallen, ist ALLES weg, inklusive Bausteine.

Also ein paar Euronen für eine MC macht schon sinn:rolleyes:

sorry, du hast ja eine mc-card. Dann kein Problem. Ist ja ein Speicher, nur älteres Modell
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Datenbausteine sind grundsätzlich alle remanent ... außer man will bewusst etwas anderes.

In einer MC-CPU wird der Arbeitsspeicher durch die Pufferbatterie am leben gehalten ... und somit auch alle DB's.

SFC2/3/4 sind auch remanent in der CPU, allerdings bei den meisten 300er CPU's auf EIN Stück begrenzt.

Mfg
Manuel
 
sorry, du hast ja eine mc-card. Dann kein Problem. Ist ja ein Speicher, nur älteres Modell
was heißt ein speicher...
mc speichert die daten solange sie versorgt ist (mit strom aus dem netz oder strom aus der batterie) sonst geht alles verloren


mmc oder flasch card speichert die daten und behält sie sogar im stromfreien fall
 
MC Speichert genau das, was du BEWUSST durch einen Prommer oder durch den Befehl RAM nach ROM (Step7) speichern lässt,
ansonsten von "selbst" rein überhaupt gar nichts.
Das dafür aber dann auch "ewig", unabhängig von Batterie oder sontigen Spannungen...

Eine MC-CPU hat einen Batteriegepufferten RAM / Ladespeicher, die MC-Card ist ein reiner Notfall-Speicher,
der hergenommen wird um den Ladespeicher wieder zu füllen, wenn die Batterie leer ist.

Eine MMC-CPU hat intern nur ein RAM, und braucht die MMC als Ladespeicher,
gleichzeitig werden bei Netzausfall über einen Kurzzeitpuffer Aktualwerte der DB's zurück auf die MMC gesichert.

Mfg
Manuel
 
Also

sollte WIX einfach die Pufferbat auswechseln, und die Sache funzt?

Plöhte Fraache:
Was hälst du von einem mechanischen externen h-Counter? die kosten ~ 20€ und sind garantiert remanent...

Auch mit Resetkonpf zu bekommen.

ok, Visu is net, aber bevor Du Trouble hast, weil alle Nase lang der Strom wech is...

Die Low-Tech Lösung hat or allem den Vorteil, dass du dokumentierte Laufzeiten hast.