    Hi,

    Problem: Parameterdaten lesen/schreiben

    Ich habe einen FU Lenze 8200 mit Profibusmodul EMF 2133IB und eine S7300 CPU314-2DP. Der Fu läst sich über Profibus steuern, alles soweit ok.
    Der FU meldet Betriebsbereit im Statuswort zurück.
    Beim lesen von Parametren gibt es Probleme, funktioniert nicht.
    Ich habe das Beispielprojekt von Lenze verwendet, mit den Bausteinen FC30, DB31, FC127, SFC14 und SFC15. Nach einer Auftragsaktivierung läuft der timeout_teimer und das Fehlerbit wird gesetzt. Im DB30 wird kein Fehler angezeigt (Data error =0) auch die SFC melden keinen Fehler. Muss ich noch irgendwas am FU umstellen?
    Habe C0001 auf 3 gestellt und C0005 auf 200.

    Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen,

    Danke, Tom
    Zitieren Zitieren Lenze 8200 mit Profibus  

  2. #2
    Registriert seit
    03.03.2008
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo, die Hardware Konfig ist richtig aus dem Beispiel übernommen?

  3. #3
    tomk ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.04.2008
    Beiträge
    5
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Ja hab ich laut Beispiel eingestellt, werde trotzdem alles noch mal kontrollieren und ein paar Tests machen.

    Danke,Tom

  4. #4
    tomk ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.04.2008
    Beiträge
    5
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Ich habe den Fehler gefunden, FC127 funktioniert nur wenn PEW und PAW die gleiche Adresse haben. Die HW Konfig hat bei mir keine gleichen Adressen zugelassen, warum?
    Habe deshalb im FC127 die Adressen neu zugewiesen und jetzt läuft alles.

    Gruß, Tom

  5. #5
    Registriert seit
    04.04.2006
    Beiträge
    241
    Danke
    31
    Erhielt 62 Danke für 52 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von tomk Beitrag anzeigen
    Hallo,

    Ich habe den Fehler gefunden, FC127 funktioniert nur wenn PEW und PAW die gleiche Adresse haben. Die HW Konfig hat bei mir keine gleichen Adressen zugelassen, warum?
    Habe deshalb im FC127 die Adressen neu zugewiesen und jetzt läuft alles.

    Gruß, Tom
    Die Hardwarekonfig lässt keine gleichen Adressen zu, wenn diese PEW oder PAW schon anderweitig belegt sind.

Ähnliche Themen

  1. Lenze 8200 vector Parametrierung
    Von PeterBe im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.08.2012, 17:31
  2. lenze motec 8200 e82mv551_4b001
    Von Backdoor im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 10:04
  3. Suche FIF-Abdeckkappe FU Lenze 8200
    Von Samy im Forum Suche - Biete
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 13:56
  4. FU Lenze 8200 vector + Profibus
    Von vladi im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 03:03
  5. Lenze FU 8200 einfaches Beispiel
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.04.2005, 13:08

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •