    Erst mal ein Hallo !
    Ich hab ein kleines Problem mit einem Motor ! Und zwar ist mir nicht ganz klar wie ich nun den Motorschutzschalter einstellen soll !

    Die Motorangaben

    Spannung 400 / 680 Volt
    Stromangabe 8,6 / 5

    Beschaltung

    Stern / Dreieckanlauf
    Motorschutzschalter im Dreieckstrang !

    Mir ist klar das der MSS auf das 0,58 fache des Nennstroms eingestellt werden muss ! Aber was ist der Nennstrom !! Das ist mir nicht ganz klar !
    ( Bauchgefühl sagt mir 5 ---> 5 * 0,58 = 2,9 )

    Aber wofür steht dan die Angabe 8,6 ??????

    Danke für die Hilfe
    Zitieren Zitieren Motorschutz  

  2. #2
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Hallo Wiesel,

    400 Volt im Dreieck mit 8,6 A
    und 680 Volt im Stern mit 5 A

    Da Du den Motor ja wohl mit 400 Volt betreibst (trotz Stern-Dreieckschaltung)
    muss Du mit 8,6 A rechnen.
    Einstellung im Strang ist 8,6 A / Wurzel 3 == 8,6 / 1,73 == 4,9 A.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:

    wiesel187 (22.07.2009)

  4. #3
    Registriert seit
    28.08.2006
    Ort
    Nordbayern, Mittelfranken
    Beiträge
    165
    Danke
    46
    Erhielt 63 Danke für 49 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi Wiesel,

    falls es Dich beruhigt, hier noch eine 2. Bestätigung:
    Paule hat recht. Man kann mit dem gleichen Ergebnis auch so rechnen:
    8,6 A * 0,58 = 4,98 A.
    War fast alles o.k. , nur Dein Bauchgefühl hat getäuscht.

    Gruß FA

Ähnliche Themen

  1. Welcher Motorschutz
    Von Björn2305 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 21:23
  2. Einstellung Motorschutz...
    Von AndreK im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 09:42
  3. Thermistor-Motorschutz mit Eex-e Zulassung
    Von Kleissler im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 18:10
  4. Motorschutz = Leitungsschutz
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 08:38
  5. Motorschutz mit Lenze FU?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.03.2005, 21:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •