    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo
    Hab ein Problem mit fünf Linearachsen gesteuert über eine Easy Motion Control.
    Die Anlage lief ca. fünf Monate Fehlerfrei (zumindest in diesem Berreich), und dann fuhren alle Achsen über die Sofwareendschalter hinaus bis auf die Hardwareendschalter und das mit einer höheren Geschwindigkeit als eingestellt manchmal in positiver Richtung und manchmal in negativer Richtung. Dieser Fehler tritt zunehmend aber sporadisch auf (bis jetzt keine Gesetzmäßigkeit erkennbar).
    Zitieren Zitieren Easy Motion Control  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2006
    Beiträge
    351
    Danke
    0
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge

    Standard

    Wo läuft EMC ? In welchem OB, wie ist die Aufrufzeit ? Wie ist die Ankopplung der Antriebe (analog, Profibus) ? Welche Umrichter ?

  3. #3
    Alexlang ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.11.2007
    Beiträge
    9
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Also die EMC läuft in einer CPU 319 und wird im Weckalarm OB35 aufgerufen. Die Aufrufzeit wird für die Taktzeit der Lagerregelung übernommen diese beträgt 100ms. Die Ansteuerung der Umrichter (MM420) erfolgt über Profibus DP.

  4. #4
    Registriert seit
    17.07.2006
    Beiträge
    351
    Danke
    0
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    100 ms halte ich für extrem lang. Bei einem Micromaster mit Profibus würde ich auf etwa 20 - 30 ms gehen. Viel schneller macht keinen Sinn, da die Profibus Ankopplung des Micromaster nicht viel schneller ist. Stimmt die Reihenfolge der Bausteine im OB35 ? Meistens stimmt aber einfach die Normierung der Achsen in EMC nicht. versuche mal die Achse gesteuert zu verfahren (kannst Du im Achs DB anstossen) und schau Dir mal die Soll und die Istgeschwindigkeit an. Diese sollten nahezu gleich sein. Stimmt die Normierung nicht, dann arbeitet die gesamte Lagerregelung nicht optimal.

Ähnliche Themen

  1. Easy Motion Control
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 16:25
  2. Ruckbegrenzung bei Easy Motion Control
    Von Hard im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 16:12
  3. Easy Motion Control als Multiinstanz
    Von McMeta im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 22:28
  4. Easy Motion Control probs
    Von maniac im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 19:56
  5. Easy Motion Erfahrungsberichte
    Von PeterP im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 18:36

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •