Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: ABB Frequenzumrichter ACS350 an CX1020 (MODBUS)

  1. #1
    Registriert seit
    23.07.2009
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe hier einen ABB ACS350 Frequenzumrichter welcher mit einen Feldbusadapter (FENA-01) für Ethernet ausgestattet ist.
    Dieser ist an eine Beckhoff CX1020 angeschlossen (mit TwinCat Modbus TCP Server).
    Das sind meine ersten Gehversuche mit Modbus. Ich habe den Feldbusadapter
    nach Handbuch parametriert und das hat auch funktioniert.
    Nur jetzt stehe ich etwas auf den Schlauch. Aus dem Handbuch werde ich nicht wirklich schlau!
    Die Grundlegende Modbus-Kommunikation habe ich aus TwinCat schon geschafft.
    Nur, wie finde ich raus welches Register welche Funktion hat?

    Wenn jemand Erfahrung mit dem oben genannten Frequenzumrichter hat
    oder bessere Beispiele/Informationsquellen als das mitgelieferte Handbuch hat, immer her damit

    Danke,

    Lars
    Zitieren Zitieren ABB Frequenzumrichter ACS350 an CX1020 (MODBUS)  

  2. #2
    Registriert seit
    14.12.2005
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    162
    Danke
    10
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Ein gute Doku vom Protokoll via Modbus TCP ist unter folgenden Link zu finden:

    http://library.abb.com/global/scot/scot201.nsf/veritydisplay/6ad5872b4f22e348c12574ce0023bcba/$File/EN_FENA-01_ModbusTCP_PM_A.pdf

    Auf Seite 34 ist die Abhängigkeit zwischen Controlword und Statusword gut dargestellt.

    Ich würde zuerst im Twincat Manager nur die beiden Register Status und Control verbinden, den FU mit Spannung versorgen und online sehen, ob das Statusregistger vernünftige Werte zurückliefert wenn man im Commandregister die einzelnen Bits setzt.

    Wenn der Umrichter nach und nach in den Schritt "Ready to Start" kommt, kann man probieren zu starten.
    Immer Ärger mit Siemens -> macht nix -> wir schimpfen und kaufen!!
    Zitieren Zitieren ABB Protokol Motbus via TCP  

  3. #3
    l.schwanitz ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.07.2009
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Diese Doku habe ich tatsächlich doch noch in Papierform gefunden.
    Die Darstellung auf Seite 34 und auf den Seiten vorher hilft für das
    Verständnis auf jeden Fall.
    Nur, wie komme ich an das Status & Controlword?
    Der Feldbusadapter bietet ja ein und ausgehend zwölf 16Bit Register an.

    Die Ausgaberegister lese ich in einen Rutsch aus.

    IF (Reg_lesen.bBUSY = FALSE) THEN
    Reg_lesen.sIPAddr := '192.168.5.153';
    Reg_lesen.nTCPPort := 502;
    Reg_lesen.nUnitID := 255;
    Reg_lesen.nQuantity := 12;
    Reg_lesen.nMBAddr := 2;
    Reg_lesen.pDestAddr := ADR(inarrData);
    Reg_lesen.cbLength := SIZEOF(inarrData);
    Reg_lesen.tTimeout := t#1s;
    Reg_lesen.bExecute := execute;
    END_IF

    Das Ergebnis Array ist im Angehängten Bild zu sehen. Gelesen wird auf jeden Fall was, ich weiß nur nicht was das ist.
    Kann es sein das ich im Frequenzumrichter noch das Status & Controlword
    in den Feldbusadapter mappen muß ?

    Lars
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

Ähnliche Themen

  1. Cx1020
    Von Tyler-Durden im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 07:38
  2. Beckhoff CX1020 IP ändern
    Von holgermaik im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 23:03
  3. Problem CX1020 mit BK9100
    Von Triac im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 12:46
  4. Applikationsprogrammierung unter Beckhoff CX1020
    Von beck_ulrich im Forum Stammtisch
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 12:37
  5. CX1020 Status LEDs
    Von mpexx im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 17:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •