Siemens FU SED2 an Profibus

sailor

Level-1
Beiträge
641
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hat von euch schon mal wer was mit FU Siemens SED2 zu tun gehabt?
Die sind speziell für Lüftungs/Klimaanlagen. Ich möchte diese an an Profibus anbinden. Die Schnittstelle ist die gleiche, aber ich weiss nicht, wo ich die GSD-Datei dazu finde.
 
Hallo,

für die SED 2 FUs gibts keine GSD-Dateien, da diese Geräte keine Profibus-Schnittstelle haben.

Die können nur LON, USS, P1 (SBT) und N2 (JCI)

Grüße
Michael
 
Die Profibus-Anschaltung gibt es nur für den Micromaster.

Diese wird von der Firmware der SED 2 FUs laut SBT aber nicht unterstützt.

Grüße
Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Profibus-Anschaltung für die MM4 sind auch im SED2 betreibbar.
Es funktioniert die GSD-Datei für den MM440 mit bestellnummer 6ES6400-1PB00-0AA0.
In unserer Firma habe ich fünf SED2 mit 30kW Leistung am Profibus in Betrieb genommen.

Bei Siemens hat der SED2 die Bezeichnung MM436.
 