    Hallo,
    hat von euch schon mal wer was mit FU Siemens SED2 zu tun gehabt?
    Die sind speziell für Lüftungs/Klimaanlagen. Ich möchte diese an an Profibus anbinden. Die Schnittstelle ist die gleiche, aber ich weiss nicht, wo ich die GSD-Datei dazu finde.
    Zitieren Zitieren Siemens FU SED2 an Profibus  

  2. #2
    Registriert seit
    29.04.2006
    Beiträge
    40
    Danke
    9
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    für die SED 2 FUs gibts keine GSD-Dateien, da diese Geräte keine Profibus-Schnittstelle haben.

    Die können nur LON, USS, P1 (SBT) und N2 (JCI)

    Grüße
    Michael

  3. #3
    Avatar von sailor
    sailor ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.02.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    611
    Danke
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Hallo M_K,
    Aber es gibt doch als Option dafür die Profibusanschaltung.

  4. #4
    Registriert seit
    29.04.2006
    Beiträge
    40
    Danke
    9
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Die Profibus-Anschaltung gibt es nur für den Micromaster.

    Diese wird von der Firmware der SED 2 FUs laut SBT aber nicht unterstützt.

    Grüße
    Michael

  5. #5
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    @M_K
    Also laut diesem Dokument:
    http://www.eci.siemens.com/marketpla..._0%2C&sdc_m4r=
    ist die MM4 Profibus-Baugruppen also Option bei den SED2 gelistet (als Zubehör).

    Auch im Handbuch:
    http://www.eci.siemens.com/marketpla..._0%2C&sdc_m4r=
    ist Profibus erwähnt.

    Da es sich um die gleiche PB-Baugruppe handelt, ist es auch nicht so unwahrscheinlich,
    das die GSD-Datei vom Micromaster4 funktioniert.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  6. #6
    Registriert seit
    12.09.2008
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Profibus-Anschaltung für die MM4 sind auch im SED2 betreibbar.
    Es funktioniert die GSD-Datei für den MM440 mit bestellnummer 6ES6400-1PB00-0AA0.
    In unserer Firma habe ich fünf SED2 mit 30kW Leistung am Profibus in Betrieb genommen.

    Bei Siemens hat der SED2 die Bezeichnung MM436.

Ähnliche Themen

  1. Siemens FU Micromaster 420 Profibus
    Von Blueglasstalisman im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 13:19
  2. Siemens S7 / Profibus
    Von MM-Automatisierung im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 14:47
  3. Siemens MPI/Profibus Adapter
    Von sps-freak im Forum Suche - Biete
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 11:31
  4. SUCHE: Siemens CPU mit Profibus
    Von dkeipp im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 16:16
  5. Profibus DP = Siemens-Patent?
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 21:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •