Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15

Thema: CU320 mit Sinamics

  1. #11
    Registriert seit
    11.07.2008
    Beiträge
    41
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hm in welchem listenhandbuch?
    und wo da genau finde irgendwie nichts

    sorry

    mfg

  2. #12
    Registriert seit
    11.07.2008
    Beiträge
    41
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    So listenhandbuch gefunden....
    aber zu verstehen ist das nicht so einfach...
    was muss ich jetzt tun um den motor einfach bei freigabe und sollwert
    zu drehen und die störungen ins zustandswort zu bekommen

    mfg

  3. #13
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    Hi,

    hier mal ne schnellanleitung:

    S120 in HWConfig der S7 Station anlegen (Profibus DP -> SINAMICS -> SINAMICS S120 -> S120 CU320DP)
    Projekt im Scout öffnen
    Anrtrieb Konfigurieren doppelklicken
    Angeschlossene Geräte konfigurieren (Line Module ,Motor Module und Motor)
    Telegram im Starter einstellen
    Telegram nach HWConfig transferieren
    Online gehen
    CU320 Laden
    Program in S7 programmieren und laufen lassen

    Gruß
    Christoph

  4. #14
    Registriert seit
    11.07.2008
    Beiträge
    41
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke soweit bin ich jetzt auch...
    allerdings weiß ich noch nicht wie ich die ganzen störmeldungen auf die s7 über profibus bekomme...

    mfg

  5. #15
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    die Störmeldungen kommen mehr oder weniger automatisch über den Bus.
    Wenn am Antrieb eine Störung aktiv ist so wird das Bit 3 im Zustandswort 1 gesetzt, daran kannst du an der S7 feststellen, daß Dein Antrieb ein Problem hat.
    Um die genaue Störnummer herauszubekommen musst Du per Parameterauftrag die Parameter r945 bis r949 auslesen, SFC 58/ SFC 59.

    Mann kann mit WinCCflex auch direkt die Meldungen bekommen, steht hier beschrieben:

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/29522677

    Gruß
    Christoph

Ähnliche Themen

  1. Masterdrive <-> Sinamics CU320 PKW Transfer
    Von Dotzi im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 16:10
  2. sinamics s120 cu320 2dp
    Von maniac im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 05:01
  3. Sinamics, Probleme mit CU320 + Profibus
    Von Jason im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 16:32
  4. Sinamics starter cu320
    Von adplats im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 18:23
  5. Referenzfahrt bei Sinamics S120 mit CU320
    Von PeterEF im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 08:13

Lesezeichen