Drehgeber ungenauigkeit

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja, ich bin zwar kein Mechaniker aber die Antriebsscheibe hat Stifte die in das Stahband greifen. Es steht auch in der Anleitung des Stahlbandes das diese Löcher/Raster im Stahlband nicht 100% ist sondern mit Versatz. Deswegen denke ich könnte es schon dadurch kommen.
Der Geber sitzt dann nach der Antriebsscheibe auf der Antriebswelle.

Ich denke es währe besser den Geber am Stahlband zu befestigen, wie man das ganze dann mechanisch umsetzt habe ich aber überhaupt keine Idee dazu. Kennt Ihr da vielleicht eine Möglichkeit? Oder schonmal sowas gesehen?
Den Geber mitlaufen zu lassen auf dem Band ist auch nicht so einfach, da dann der Geber Schlupf aufbaut.
Ich würde den Geber an der Antriebswelle des Bandes montieren. Beim Anfahren wird das Spiel im Band ausgeglichen und dann sollte es funktionieren. Wenn der Geber an der Umlekrolle ist hast du das Problem vom Spiel in den Löchern.

Viel Erfolg

bike
 
Das gleiche Problem hab ich jetzt auch schon, da genau auf diese weise das Band angetrieben wird ...
Über die Löcher des Bandes und an der Antriebswelle sitz der Geber ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Uff, das ist schwer jetzt noch mehr Tipps zu geben.
Normal sollte, wenn das Band läuft, das Spiel in den Löchern ausgeglichen sein.
Wird die Spannung des Bandes fest eingestellt oder hat es irgendwo eine Umlenkrolle?

Langsam wird es spannend dies Problem zu lösen ;)


bike
 
Langsam wird es spannend dies Problem zu lösen :wink:
Auf jeden Fall kein leichter Fall ...

Die Spannung ist fest eingestellt.

Noch ein Ergebniss eines Test.

Wenn ich bei der Triggerlichtschranke eine Zeit starte die nach konstant 1,3s einen Trigger auslöst dann sind hier die gleichen Versätze (oder ziemlich die gleichen) in der Kamerastation zu erkennen als mit dem Inkrementalgeber.

Auch der Handshake zuer Kamerastation funktioniert konstant.
2ms Anfrage bis Antwort. Konstant.
 
Wenn ich bei der Triggerlichtschranke eine Zeit starte die nach konstant 1,3s einen Trigger auslöst dann sind hier die gleichen Versätze (oder ziemlich die gleichen) in der Kamerastation zu erkennen als mit dem Inkrementalgeber.

Auch der Handshake zuer Kamerastation funktioniert konstant.
2ms Anfrage bis Antwort. Konstant.

Also dann ist ja unsere Suche bei der Mechanik der falsche Weg gewesen.
Welche PLC setzt du ein?
Ist es eine Siemens? Dann mal die Zeit OB verwenden für die Signale, dass du immer das selbe Zeitraster hast.

bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
B&R
Ich habe eine feste Zykluszeit von 400 us

Ich Messe die Zeit ja auch mit der SPS. Von dem her kann ich mir das ganze nicht vorstellen das es an der SPS oder an der Software liegt ...
 
B&R
Ich habe eine feste Zykluszeit von 400 us

Ich Messe die Zeit ja auch mit der SPS. Von dem her kann ich mir das ganze nicht vorstellen das es an der SPS oder an der Software liegt ...
... aber nach genau dem hat es schon die ganze Zeit ausgesehen - ich bin auch immer noch der Meinung, dass es so ist ...
 
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem HTL Drehgeber. Da war nur das Antriebsrad des Gebers nicht stark genug auf das Förderband gespannt. Mit einer stärkeren Feder war der Fehler bereinigt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem HTL Drehgeber. Da war nur das Antriebsrad des Gebers nicht stark genug auf das Förderband gespannt. Mit einer stärkeren Feder war der Fehler bereinigt.


Genau das war das Problem.
Immer diese Mechaniker, aber zuerst sind immer die Programmierer schuld :rolleyes:
 
Den Geber mitlaufen zu lassen auf dem Band ist auch nicht so einfach, da dann der Geber Schlupf aufbaut.
Ich würde den Geber an der Antriebswelle des Bandes montieren.

War dann dieser Hinweis offentsichtlich nicht so falsch.
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er Geber mit einer Kupplung mit der Welle verbunden ist.


Gut, wenn du Erfolg hattest.

bike
 
Naja,

ich hatte nur indirekt erfolg.
Ich musste ja nur der Mechanik beweisen das es an ihnen liegt.
Und die haben dann stillschweigend das Problem behoben.

Trotzdem danke für Deine Hilfe!
 
Zurück
Oben