    Hallo,
    ich habe ein Problem mit dem L_DevParWriteFix1 Baustein.
    Ich möchte einen Parameter an einer bestimmten Codestelle verändern können. Klappt aber nicht so einfach.
    Am dnState Ausgang bekomme ich einen Fehlercode angezeigt + bError (True)

    Fehlercode ist 2129920d --> 1000001000000000000000b --> Bit 15 und 21 gesetzt.

    Bit 15 Fehler (Sammelmeldung für Bit 16 ... Bit 25).
    Bit 21 Fehler: Datentyp ungültig.

    Am Baustein angeschlossen sind
    1.bExecute eine BOOL-Variable (True)
    2.dwData eine DoubleWord-Variable (0)
    3.dwDataType eine DoubleWord-Variable (1)
    weil (Auswahl des Dateneingangs / Deklaration des Datentyps:1 Dateneingang dwData / Datentyp DWORD)
    4.dwCode eine DoubleWord-Variable (4720)
    5.dwSubCode eine DoubleWord-Variable (0)
    6.dwComCannel eine DoubleWord-Variable (1)
    weil (Aktuell wird nur die Auswahl "1" (Eigenes Gerät) unterstützt.)

    Nun kann ich mir nicht ganz erklären warum dieser Fehler auftritt und wie man ihn beheben kann, da die Datentypen ja eigentlich passen.
    Bin gerade in das Thema eingestiegen und habe sonst noch nicht damit gearbeitet also gut möglich das es ein dummer Anfängerfehler ist.

    Ich hoffe mir kann wer helfen.
    Gruß
    Zitieren Zitieren Lenze Engineer HighLevel 2.10 Parameter beschreiben  

  2. #2
    W1cKed ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.11.2009
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich habe eine Lösung für das Problem.
    Naja wie irgendwie nicht anders zu erwarten war der Datentyp der falsche.^^
    Entgegen alter Dokumentation kein DoubleWord und entgegen des Lenze Supports kein DoubleInt sondern ein Int.

    -->nData Eingang des Bausteins mit Int Wert füttern
    -->dwDataTyp eine Doublewordvariable mit Wert 2(=Int) anschließen

    dennoch danke, dass es sich nen paar leute angeschaut haben
    Zitieren Zitieren Lösung  

Ähnliche Themen

  1. Engineer HighLevel V2.13/ Bugs bekannt?
    Von Noggzen im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 19:28
  2. Lenze SMD-FU - nicht alle Parameter verfügbar
    Von Xplosion im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 14:57
  3. Certified PROFIBUS Engineer
    Von manfred im Forum Stammtisch
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 14:53
  4. Lenze SU9400 mit Software <Engineer>
    Von Qimo im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 09:13
  5. Parameter für Motorstrom / Lenze 8200 Vector
    Von mega_ohm im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 12:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •