    Hallo !

    Ich hab mir gerade die Motorstarter Dimensionierung von Moeller unter http://www.moeller.net/de/support/sl...torstarter.jsp angesehen, verstehe aber hier die Angabe für Leitung aussen nicht ganz, es kann doch nicht sein daß für einen 22 kW Motor bei Verlegeart B2 4 mm2 und bei Verlegeart C 2,5 mm2 empfohlen wird, müsste doch mind. 10 mm2 sein denk ich, da der betriebsstrom schon bei 41 Ampere liegt, oder hab ich da wo einen Gedankenfehler
    Zitieren Zitieren Stern-Dreieck Starter - Online Dimensionierung von Moeller  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.725
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Du hast definitiv einen Gedankenfehler!

    Du hast eine Stern-Dreieckschaltung mit einem Motor-Nennstrom von 41A,
    pro Leiter (zum Motor gehen ja 6 Drähte), pro Leiter fileßt der 1/Wurzel 3 = ~0,58 fache Strom vom Nennstrom.

    Also aus 41A werden ~ 23,7A
    Laut meiner Tabelle ist ein 2,5mm² bei Verlegeart C bis 26A belastbar, also passt das!

    Mfg
    Manuel
    Geändert von MSB (01.12.2009 um 10:54 Uhr)
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    reinhard_400 (01.12.2009)

  4. #3
    Registriert seit
    14.12.2005
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    162
    Danke
    10
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    6 Drähte mit 10mm2 bekommst du sowieso nicht das Klemmbrett des Motors.
    Immer Ärger mit Siemens -> macht nix -> wir schimpfen und kaufen!!

  5. #4
    Registriert seit
    13.04.2008
    Ort
    Großraum KA
    Beiträge
    963
    Danke
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @ Krauser

    das kommt aber stark drauf an in welchem Land Du Dich befindest.
    Gehe zB. nach Indien ( oder halt die ganze Gegend da ) DA GEHT DAS !!

    peter(R)

Ähnliche Themen

  1. Stern-Dreieck-Anlauf
    Von Flutlicht im Forum Simatic
    Antworten: 181
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 18:03
  2. FU Dreieck Stern
    Von chris_who im Forum Elektronik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 20:23
  3. FB Stern/Dreieck
    Von Max4 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 17:59
  4. Motorströme bei Stern/Dreieck
    Von olitheis im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 12:14
  5. Motorschaltung Stern/Dreieck
    Von Mike1983 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 22:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •