Servus,

habe ein "kleines" Verständnissproblem mit der Auslegung eines Motorschutzschalters (MSS) für einen durch Micromaster 420 angetriebenen Motor. Wie lege ich die Stromauslösung am MSS aus?

Der Motor ist ein 230V, 0,37 kW Asynchronkäfigläufer, in Stern geschaltet. Lt. Tabelle hat er einen Bemessungsstrom von rund 2A. Die Micromaster 420 hat einen Bemessungsstrom von 4,6A (ist ein 230V, 1 Phasentyp mit 0,37 kW). Der Aufbau soll sein:

L1/N -> MSS -> MM420 -> Motor (FI und Leitungsschutzschalter sind auch drin aber nicht eingezeichnet)

http://img202.imageshack.us/img202/8396/motorschutzschalter.png

Den Motorschutzschalter möchte ich nicht zw. Motor un MM420 schalten da die Gefahr von der Zerstörung des FU besteht. Auf was für einen Strom lege ich nun den MSS aus - kann ich davon ausgehen das Motorstrom * 2 gilt und somit der MSS für 4A ausgelegt werden muss? Oder gibt es da andere Größen die ich übersehen habe?


P.S ggf. könnte man auf den MSS verzichten da die MM420 über i²t die Belastung intigriert - habe aber nix gefunden ob das wirklich sicher geht UND man es darf.


Mfg

P.S habe die Frage auch hier gestellt - ich bitte das Crossposting zu entschuldigen

https://www.automation.siemens.com/...spx?PageIndex=1&PostID=199679&Language=de#top
 
Also wenn schon Motorschutzschalter, dann diesen auf den FU-Nennstrom einstellen.

Effektiv ist und bleibt die I²t Kennlinie des FU's das einzige was wirklich den Motor schützt.
Du kannst den Motor problemlos thermisch zu schrott fahren, ohne das es den MSS irgendwie interessieren muss (selbst wenn dieser auf den Motornennstrom eingestellt wäre ...).

Noch besser wäre allerdings der Schutz des Motors durch Kaltleiter,
das ist dann der bestmögliche Motorschutz.

Mfg
Manuel
 
Hallo,

http://www.drives-and-controls.co.u... Inverters 0.12kW To 250kW Catalog DA51.2.pdf
hier findest Du auf Seite 2/14 (Seite 34 imPDF) die von
Siemens vorgegebenen Leistungsschalter. Dann den
Umrichter auf Motornennstrom parametrieren und fertig :D.

Falls ich ich irgendwas übersehen habe, bitte noch mal
nachhaken.

Gruß Volker

PS.: Ein deutsches PDF habe ich nicht gefunden, Siemens
rückt aber gerne den Katalog als Papier raus.
 