Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Sinamics S120 Parameter r2199.1 Drehzahl "0" Signal

  1. #1
    Registriert seit
    23.05.2008
    Beiträge
    23
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo alle zusammen

    Ich suche einen Parameter zur Drehzahlmeldung "Drehzahl 0"

    Bei dem Parameter 2199.1 bin ich fündig geworden, nur verstehe ich nicht so ganz den Hilfetext.

    Hier steht "1=f- oder N- Vergleichswert erreicht/überschritten"

    Vorab:
    Im Parameter p2141[0] "Drehzahlschwellwert" stelle ich "0 U/min" ein

    Im Parameter p2142[0] "Hysterresedrehzahl" stelle ich "3 U/min" ein

    Ich stelle mir dass folgendermaßen vor. Wenn sich die Drehzahl zwischen 0 und 3 U/min befindet müsste ich die Meldung bekommen "f- oder N- Vergleichswert erreicht" (r2199.1=1)

    Aber dieser Text macht mich stutzig "erreicht/überschritten"

    Ich interpretiere dass nun so, dass wenn sich die Drehzahl über 3U/min befindet ich auch ein "1" Signal im Parameter 2199.1 stehen habe.

    Also schlussendlich würde in diesem Parameter ständig eine "1" stehen

    Zur Zeit habe ich auch keinen Aufbau wo ich testen könnte


    Vielen Dank

    Badman
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Sinamics S120 Parameter r2199.1 Drehzahl "0" Signal  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Im Parameter p2141[0] "Drehzahlschwellwert" stelle ich "0 U/min" ein

    Im Parameter p2142[0] "Hysterresedrehzahl" stelle ich "3 U/min" ein


    teste dann mal

    Im Parameter p2141[0] "Drehzahlschwellwert" 3 U/min"

    Im Parameter p2142[0] "Hysterresedrehzahl" 0 U/min" ein

  3. #3
    BADMAN ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.05.2008
    Beiträge
    23
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo und danke für die schnelle Antwort

    mit diesen beiden Parametern bin ich mir eigentlich sicher wie ich damit umzugehen habe.
    Die Frage ist halt nur welches Signal der Parameter r2199.1 hat.

    Denn laut dem Text würd ich sagen dass der ständig "1" Signal hat wobei ich mir nicht vorstellen kann dass dieses Sinn macht

    wie gesagt der Text lautet:

    f- oder N- Vergleichswert erreicht/überschritten ????

    Also wenn ich mich in der Hysterese befinde = erreicht
    außerhalb der Hysterese befinde = überschritten


    dann hätte ich doch in beiden fällen eine "1" also wäre der Parameter 2199.1 immer "1" ??????


    Hier noch ein Screenshot von Listenhandbuch (Funktionsplan 8010)
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  4. #4
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    -f /-n Drehzahl/Frequenz erreicht =1
    -f /-n Drehzahl/Frequenz höher =1

    kleiner Hysterese = 0

    oder seh ich da was falsch.

  5. #5
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Äh


    Deine Schwellwerte sollten doch >0 sein, sonst gibts kein kleiner.


    Schwellwert = 3 U/min
    Drehzahl = 10 U/min erreicht/überschritten =1

    Drehzahl = 2 U/min erreicht/überschritten =0

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:

    BADMAN (23.04.2010)

  7. #6
    BADMAN ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.05.2008
    Beiträge
    23
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ja genau so sehe ich das auch

    ich dachte dieses signal kann ich für drehzahl= "0" nehmen

  8. #7
    BADMAN ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.05.2008
    Beiträge
    23
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    aso ok

    der Schleier lichtet sich ein wenig

    Also der Parameter 2141[0] Drehzahlschwellwert muss immer >0 sein

    z. B. trage ich dort eine Schwelle von 3 U/min
    und in der Hysterese auch einen Wert von 3 U/min

    versteh ich dass so richtig

  9. #8
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Bin mir eben nicht sicher mit der Hysterese.

    leg diese auf 0 und teste erst mit dem Schwellwert.

    Eventuell kann die Hysterese mit 3 U/min +/- um den Schwellwert Ereignisse auslösen

  10. #9
    BADMAN ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.05.2008
    Beiträge
    23
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen hoch

    Ja so sehe ich es auch.

    Ich verschalte mal die Parameter so wie wir es besprochen haben.

    Der Testaufbau wird erst so ende Mai fertig sein. Dann melde ich mich wieder und berichte wie es geklappt hat !!!

    aber sau gut du hast mir viel weiter geholfen


    Viele Grüße

    BADMAN

  11. #10
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bitteschön

Ähnliche Themen

  1. SINAMICS S120 Parameter für alle ändern
    Von BADMAN im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 14.01.2016, 17:56
  2. SINAMICS -> Motor "fiepst" nur...
    Von Hawkster im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 11:56
  3. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  4. Sinamics S120 Parameter Datenformat
    Von apachler im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 08:07
  5. Sinamics "Betrieb freigeben"
    Von hello84 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 16:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •