Alternative für Motor Schütz

waldy

well-know member
Beiträge
2.047
Reaktionspunkte
144
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi,
ich suche eine alternative für Steuerung mit Motor Schütz ca. 36 KW .

An Presse schalten ständig zwei Motor Schützen, die steuern Motor
ca. 20 KW nach oben und nach runter .

Wäre es Möglich mit FU oder Halbleiterrelais betreiben ?

gruß


 
hi,​


ich suche eine alternative für Steuerung mit Motor Schütz ca. 36 KW .​

An Presse schalten ständig zwei Motor Schützen, die steuern Motor
ca. 20 KW nach oben und nach runter .​

Wäre es Möglich mit FU oder Halbleiterrelais betreiben ?​


gruß

Natürlich ist das mit einem FU möglich.
Die ganze Mechanik dankt es Dir wenn der Antrieb langsam starten kann.
Das Abschalten muss natürlich schnell gehen, aber "Sicheren Halt" und "Schnell Stopp" haben heute fast alle FU's​
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
Paule das ist Presse Maschine / Schmiede.
Mechanische Schutzte schalten ganz Kurzere Zeit , hin und her, ganz schnell .

Und welche Halbleiter Schütz mit 36 KW würde faür dauer betrieb Gut passen, wenn Temperatur in Betrieb ist ca. 45 Grad Warm.

gruß
 
Ist eigentlich besser, wenn man diesen Thread an die
Feuerwehr in Arnsberg weiterleitet, damit Person und
Sachschäden durch schnelles Eingreifen gering gehalten
werden können :confused:.
 
Hi,
Helmut es wäre besser , wenn du würdest doch lieber Nutzliche Beträge hier posten, sonst lieber lass dach einfach .
gruß waldy
 
Hi 4L,
Personlich für dich - du schreibst eigentlcih in letzte Zeit auch keine Vernüftige Antworten.

So wie - du muss lernen , oder das finde ich nciht Gut - kann jede sagen, ohne großere Kenntnisse zu haben.

Schreib doch lieber hier her was vernüftiges doch rein.

Ich hoffe, das deine "Empfindliche " Person überlebt doch nach meine Meinung. Nach deinem versprochenem " Unsichtbarem Buch" halte ich für mich von dir überhaupts nichts mehr als Respekt.

waldy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nimm nen sanftanlauf mit rechts/links umschaltung
- 4L, wenn du hast es ganz oben gelesen, das ist Schmide Maschine.
Und da gibt keine Sanftlauf Anlauf. Das ist Problem.

El-Motor muss sofort mit volle Pauer recht anlaufen und nach 1 Sek links mit ganzvole Pauer umschalten / anlaufen.
Und so jede mal , 1 Sek Links, 1 Sek recht schalten Motor ( Presse / Schmide Maschine läuft sehr schnell ).

Schafft in so kurzere Zeit FU rechtzeitig umschalten links / rechts?

Oder besser Elektronische halbleiter Motorschütz einbauen lassen?

gruß waldy
 
- 4L, wenn du hast es ganz oben gelesen, das ist Schmide Maschine.
Und da gibt keine Sanftlauf Anlauf. Das ist Problem.

El-Motor muss sofort mit volle Pauer recht anlaufen und nach 1 Sek links mit ganzvole Pauer umschalten / anlaufen.
Und so jede mal , 1 Sek Links, 1 Sek recht schalten Motor ( Presse / Schmide Maschine läuft sehr schnell ).

Schafft in so kurzere Zeit FU rechtzeitig umschalten links / rechts?

Oder besser Elektronische halbleiter Motorschütz einbauen lassen?

gruß waldy

siehste, das ist dein Problem. du hast keine Ahnung!

die Anlauframpe des Sanftanlaufs kann auf 0 gestellt werden, so dient er quasi als Halbleiterrelais hat aber den Vorteil, dass er bei der Baugröße meist noch Überwacht ist (anders als Halbleiterrelais, so wie du sie meinst) und du für rechts/links nur ein Gerät brauchst.
 
siehste, das ist dein Problem. du hast keine Ahnung!
- Natülich habe ich KEINE Ahnung Wathson.

Sonst würde ich mir nicht überlegen, das bei FU starten, manchmal braucht Zeit , für selbsttest - und ob das klappt in Zeit 1 Sek umschaltung rechts / links.

Ahnungslose waldy / extra für 4L
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

der f/U macht den Selbsttest aber nur, wenn er an Spannung gelegt wird.

Für den genannten Anwendungsfall häben eigentlich alle f/U aber noch besser-geeignete Steuerungsmöglichkeiten ;-)

PS: wie sieht es eigentlich mit dem Sicherheits-Konzept aus?
Hat da mal jemand darüber nachgedacht?

MfG
 
das ist Presse Maschine / Schmiede.
Mechanische Schutzte schalten ganz Kurzere Zeit , hin und her, ganz schnell .

Und welche Halbleiter Schütz mit 36 KW würde faür dauer betrieb Gut passen, wenn Temperatur in Betrieb ist ca. 45 Grad Warm.
Mich würde mal interessieren, welcher Maschinenbauer sowas tatsächlich mit 36kW-Motoren macht, die fast im Sekundentakt die Drehrichtung ändern sollen. :confused:
Irgendwie kann ich dieses Konzept nicht wirklich glauben ...

Gruß
Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Waldy,

ich kann mich DP/PN nur anschließen.. ich hab zwar schon die ein oder andere Presse gesehen, aber noch keine, die von einem 36kW Motor im Revesierbetrieb in sekündlicher Umschaltung betrieben wird. Da machen doch normalerweise nicht nur die Schütze schlapp, sondern direkt der Motor (es hängt doch bestimmt eine gewisse Masse am Motor).

Ist das ganze ne verarsche oder willst du eine eigene Presse bauen?? Vergess die CE Kennzeichnung nicht.. :ROFLMAO:


gruß
MeisterLampe81

edit: Hast du einen Job bekommen??
 
Zuletzt bearbeitet:
Mich würde mal interessieren, welcher Maschinenbauer sowas tatsächlich mit 36kW-Motoren macht, die fast im Sekundentakt die Drehrichtung ändern sollen. :confused:
Irgendwie kann ich dieses Konzept nicht wirklich glauben ...

Zum Bsp dreht sich eine Exzenterpresse immer nur in eine Richtung
und nur im Notfall bzw. nach einem ganzen Hub bleibt sie stehen
zum Teile Be- und Endladen.

ICH FINDE DIE AUFGABENSTELLUNG AUS KONSTRUKTIVER SICHT UNGLAUBWÜRDIG!
 
ICH FINDE DIE AUFGABENSTELLUNG AUS KONSTRUKTIVER SICHT UNGLAUBWÜRDIG!
Genau das sollte meine Frage aussagen. Ich wollte es nur nicht so definitiv formulieren. ;)

Ich kenne verschiedene Pressen und Schmieden und habe auch schon 100t-Schiffbaupressen
programmiert, doch die waren immer mit Exzenter oder hydraulisch realisiert.
Mit den hydraulischen Schiffbaupressen kam ich (je nach Hubhöhe) auf bis zu 30 Hübe/Minute.

Ich habe noch keinen 36kW-Motor gesehen, der (auch völlig ohne Last) innerhalb einer Sekunde
von Nenndrehzahl Rechtslauf auf Nenndrehzahl Linkslauf wechseln konnte.

Also @waldy:
Willst Du uns nicht mal über den realen Hintergrund Deiner Frage aufklären?

Gruß
Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe noch keinen 36kW-Motor gesehen, der (auch völlig ohne Last) innerhalb einer Sekunde
von Nenndrehzahl Rechtslauf auf Nenndrehzahl Linkslauf wechseln konnte.
*ACK*
ich kann mir aber auch keinen viel kleineren Motor vorstellen, der das längere Zeit schadlos übersteht. Darüber hinaus gibt es dann ja auch meißt noch ein Getriebe, das so etwas auch nicht mag ... :rolleyes:
 
jetzt last ihn doch einfach mal machen, er wird schon sehen
was dabei rauskommt. Wenn er Halbleiter nimmt, wird der
Knall ja vlt. nicht ganz so laut ;)
 
Zurück
Oben