Hallo,
folgende Situation:
Ein langer Kettenförderer wird mit 2 Motoren, die jeweils über eine CU240S-DP angesteuert werden, angetrieben. An den Motoren sind keine Geber montiert. Beide Antriebe fahren mit vorgegebener Frequenz.
Das kann aus meiner Sicht so nicht funktionieren.

Ich denke, an jeden Motor müsste ein Geber angeschlossen werden und beide Antriebe müssten über Master/Slave programmiert werden.

Kann mir jemand einen Tip geben?

Vielen Dank.
 
Ich gehe mal davon aus das jeder Motor seinen eigenen Umrichter hat!

Theoretisch ist das möglich aber es findet ein ständiger Lastwechsel zwischen den Motoren statt was auf dauer nicht besonders gut für die Motoren ist.

Am besten ist es so wie du es schon geschrieben hast jeder Motor eine Geber und die Umrichter als Leit- und Folgeantrieb konfigurieren!

Gruß
SKg
 