Probleme mit Hochlauf der CU320 nach Netz ein

Martin1982

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe folgendes Problem: Ich habe 3 CU320 von Siemens! Die eine als Version G die anderen beiden als Version F, da das Projekt vor zwei Jahren begonnen wurde und wir es jetzt wieder aufgenommen haben und feststellen mussten, dass wir noch eine weitere CU brauchen. Dazu habe ich drei CF-Karten. Zwei mit Zusatzfunktion Performace Level 1 und eine ohne! Die beiden mit Performance 1 wurden mit den beiden älteren CU´s gekauft. Auf dem Typenschild der CF-Karten steht 2.5........ unter Version. Das Problem ist jetzt der Hochlauf der beiden alten CU´s nach Netz ein. Die neue CU mit der neuen Karte ohne Performance Level 1 läuft ohne Probleme hoch und wird auch vom Profibus erkannt! Stecke ich diese CF-Karte in die beiden anderen, laufen auch diese hoch! Tausche ich jedoch die neue CF-Karte mit den alten, dann läuft auch die neue nicht mehr hoch! Könnte es sein, dass die alten CF-Karten defekt sind? Vielen Dank schon mal für die Antwort
 
CU320 Hardware

Wir hatten auch schon das Problem, dass wir alte CU320 Hardware nicht mit neuerer Firmware hochrüsten konnten.

Siemens hat meines Wissens drei Hardwaregenerationen der CU320 in Umlauf gebracht.

Baujahr vor 2007 ist die älteste Hardware - geht nur bis Firmware 2.4.x
Baujahr 2007 bis 2010 - geht nur bis Firmware 2.5.x
ab 2010 gibt es die CU320-2 - geht nur ab Firmware 2.6.x

Den Performance Level 1 braucht man nur für zusätzliche Softwareoptionen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe mit Siemens telefoniert und siehe da es funktioniert. Das Problem war, dass die neue CF-Karte die Version 02.05.01.12 hatte und die alten die alten die Version 02.05.01.05! Habe von der neuen den Inhalt auf die alte kopiert! Vorsicht: Jedoch nicht die Keys-Ordner! Bin anschließend mit meinem Programmiergerät online auf die CU gegangen! Hab die automatische Konfig gestartet und den Upload ins PG wie dort angezeigt gestartet und siehe da es funktioniert!
 
Wir hatten auch schon das Problem, dass wir alte CU320 Hardware nicht mit neuerer Firmware hochrüsten konnten.

Siemens hat meines Wissens drei Hardwaregenerationen der CU320 in Umlauf gebracht.

Baujahr vor 2007 ist die älteste Hardware - geht nur bis Firmware 2.4.x
Baujahr 2007 bis 2010 - geht nur bis Firmware 2.5.x
ab 2010 gibt es die CU320-2 - geht nur ab Firmware 2.6.x

Den Performance Level 1 braucht man nur für zusätzliche Softwareoptionen.

Hi,

die CU320-2 geht erst ab Version V4.x, die Version V2.6.x ist noch für die alte CU320 ohne "-2" !

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben