Hallo liebe Community,

ich stehe glaube ich vor einem kleinen Verständnisproblem und zwar besagt das Handbuch meiner T400 folgendes :

H153 = Q.Speedfactor

Quelle für den Overspeed-Faktor. Bei Overspeed-Faktor-Werten größer 1.0
läuft das Messer beimSchneiden schneller asl das Material.

Wert 3020
Typ I
Plan 200, 3

Der Wert des BICO-Eingangs ist auf 3020 eingestellt. Ich möchte den Overspeed Faktor aber auf 1.4 haben. Muss ich nun den Konnektor 3020 wirklich weiterverknüpfen und ihm von meinem Automatisierungsgerät 1,4 senden oder kann ich irgendwie irgendwo den Wert im FU ablegen ?

Danke für die Hilfe
 
Zuletzt bearbeitet:
Hier nochmal ein Bild zur Erläuterung

881408836.jpg

802752272.jpg

888861265.jpg


Im Unterschied zu (Werte-)Parametern legen BICO-Parameter
Verbindungen fest. D. h. Parameter spezifizieren einen Festwert an
einem Eingang, wogegen BICO-Parameter die Signalquelle auswählen,
die mit dem Eingang verbunden wird. Diese Signalquelle muß in Form
eines Konnektors definiert sein.

Okay meine Signalquelle (Konnektor) ist 3020. Und nun ?#
Hilfe ^^
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da mußt du die Funktionspläne zu Rate ziehen!

Plan 70
Plan 265
Plan 200

Die Quelle ist laut Plan ein Festwert "KR3000" Plan 70 Pfad 1
der ist verbunden in Plan 265 Pfad 1, da wird der Faktor noch weiter bearbeitet und geht dann in Pfad 5 als "KR3020" weiter in den Plan 200 Pfad 3 wo auch dein oben angesprochener Parameter steht.

Um diesen Parameter sinnvol zu änder mußt du im Parameter L560 deine Wunschquelle eintragen (VORSICHT!! Realwert)!

Kleines Beispiel:

Wenn du den Parameter L560 auf "3650" änderst hättest du laut Plan 70 den Festwert 1 (Parameter L650) angewählt dann könntest du den Festwert über das Displays des Umrichters ändern!


So jetzt mußt du bloß schauen wo du deine Wunschquelle hast!
und sie in L560 eintragen ( eventuell muß du deine Quelle erst über einen freien Konnektor schicken um ihn dan L560 zuzuweisen)

Gruß
 
Hallo liebe Community,

ich stehe glaube ich vor einem kleinen Verständnisproblem und zwar besagt das Handbuch meiner T400 folgendes :

Bitte beim nächsten mal die Software Version der T400 mit angeben deine T400 scheint ja eine "SPS450_V102_GER" zu sein!

Gruß
 

Anhänge

  • SPS450_V102_ger.pdf
    2,5 MB · Aufrufe: 7
Vieeelen dank, werde es testen hört sich nun alles logisch an. Nur der Weg dahin ist durch das Handbuch unmöglich. Es lebe das Forum und deren tollen user :)
 