Umschalter am Drive Monitor Kabel

edi

Level-1
Beiträge
245
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wozu ist eigentlich der kleine Umschalter am Drive Monitor Kabel (9AK1012-1AA00) gut ?
Kann dazu bei Siemens nichts finden.
Die Schalterstellung scheint keinen Einfluss auf die Verbindung PG-Simoreg zu haben....

Gruß

edi
 
Hallo,

*FluchendAufDenTischHau*

Ich hab auch so ein Kabel im Geschäft und hab vor Jahren rausgefunden, was dieser schwule Schalter macht, aber ich hab´s vergessen :cry:

*HEUL*

Ich schau morgen mal nach, vielleicht finde ich was



MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kenne das Kabel nicht, aber die Pin-Belegung der Seriellen Schnittstelle hatte sich mal geändert.
Ich glaube :confused: bin aber nicht sicher, der Ground ist mal auf Pin 7 (alt) und mal auf Pin 5 (Neu).
Könnte mir vorstellen das es dafür sein könnte.
Ich mache mir die Kabel immer selber und hab eins für alte und ein für neue Geräte.
 
Der Schalter ist notwendig, wenn die Firmware des Umrichters hochgerüstet werden soll. Das Kabel funktioniert genau so lange in jeder Schalterstellung, bis der Umrichter mit aufgestecktem Kabel eingeschaltet wird. Bei Masterdrives Kompakt Plus bleibt dann das Display dunkel und beim Kompakt und größer steht ein E im Display. Nun könnte man mit dem Firmware-Tool die FW updaten.
 
Zurück