Hallo Leute, bräuchte mal wieder eure Unterstützung....
Also, ich habe hier ein Sinamics S120 System (CU320-2DP) mit vier Antrieben. (SPS S7 CPU 315-2PN/DP)
Die Antriebe 1 & 2 funzen als Einfachpositionierer (Telegramm 111), die beiden anderen Antriebe sollen nur Drehzahlgeregelt laufen (Telegramm 1 oder ggf. Telegramm 2) Das alles klappt soweit auch wunderbar....
Nun ist mir aufgefallen das in dem Telegramm 111 auch die Stör & Warncodes mit übertragen werden....
Für den Drehzahlbetrieb hab ich aber kein Telegramm gefunden in welchen auch diese Stör & Warncodes enthalten sind....
Da aber Schaltschrank und Bedienung/Visualisierung doch recht weit von einander entfernt stehen wäre es schon schön wenn ich auch zu den Drehzahlgeregelten Antrieben die Stör und Warncodes in meiner Visualisierung anzeigen könnte....
Unser Siemens-Dealer meinte ich könne das ja mit einer Telegrammverlängerung lösen, ... ?!?
Hab dann diese Telegrammverlängerung auch im Starter zu dem jeweiligen Telegramm hinzugefügt, (Senderichtung - 2 Worte)...
Und jetzt stell ich mir die Frage was ich in der HW-Config der CPU einstellen muss ???
Einfach in der HW-Config an dem Telegramm ein Universalmodul (Eingang - 2 Worte) funzt leider nicht da kommt dann sofort Busfehler....
Wäre für sonstige Ideen Dankbar!
Gruß ukofumo
Also, ich habe hier ein Sinamics S120 System (CU320-2DP) mit vier Antrieben. (SPS S7 CPU 315-2PN/DP)
Die Antriebe 1 & 2 funzen als Einfachpositionierer (Telegramm 111), die beiden anderen Antriebe sollen nur Drehzahlgeregelt laufen (Telegramm 1 oder ggf. Telegramm 2) Das alles klappt soweit auch wunderbar....
Nun ist mir aufgefallen das in dem Telegramm 111 auch die Stör & Warncodes mit übertragen werden....
Für den Drehzahlbetrieb hab ich aber kein Telegramm gefunden in welchen auch diese Stör & Warncodes enthalten sind....
Da aber Schaltschrank und Bedienung/Visualisierung doch recht weit von einander entfernt stehen wäre es schon schön wenn ich auch zu den Drehzahlgeregelten Antrieben die Stör und Warncodes in meiner Visualisierung anzeigen könnte....
Unser Siemens-Dealer meinte ich könne das ja mit einer Telegrammverlängerung lösen, ... ?!?
Hab dann diese Telegrammverlängerung auch im Starter zu dem jeweiligen Telegramm hinzugefügt, (Senderichtung - 2 Worte)...
Und jetzt stell ich mir die Frage was ich in der HW-Config der CPU einstellen muss ???
Einfach in der HW-Config an dem Telegramm ein Universalmodul (Eingang - 2 Worte) funzt leider nicht da kommt dann sofort Busfehler....
Wäre für sonstige Ideen Dankbar!