    wir haben in einer Anlage 12 Micromaster 440 verbaut. Desweiteren sind noch so einige DC Master dabei und unter anderem ein DC-Master der einen 650KW Motor betreibt. Soweit so gut. Nach nun ca. 6 Monaten gehen manche Micromaster in F0002 (Überspannung) wenn der große Motor anläuft und mit großer Last betrieben wird. Der Transformator Kundenseitig leistet 3000KVA, was mehr als ausreichend ist. Alle Micromaster (vor allem die mit kleinerer Leistung) die NICHT in Betrieb sind gehen in Störung. Gemessen mit einem Netzanalyser (komisches Teil) konnte ich keine überspannung feststellen.

    Das Problem war vorher nicht, sondern erst nach einem Wochenende nach nunmehr 6 Montaten !? Kann es sein das das Netz nicht mehr harmonisität bietet ? Gehen dann auch die Micromaster in F0002 oder hattet ihr sowas schonmal in der Art ?

    Vielen Dank
    Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. - Albert Einstein ...
    Zitieren Zitieren Micromaster 440 bei großer Last F0002  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    auch wenn´s abwegig klingt:

    Hängen die MM am Profibus?
    Wurde hier peinlichst auf saubere Verlegung der Leitungen geachtet?

    Haben die DS-Motore Thermofühler?
    --> auch hier PEINLICHST auf getrennte Verlegung der Leitungen achten


    --> solche Phänomene hatte ich schon 2x (allerdings nicht F002 sondern andere unerklärliche Fehler). Jedesmal nachdem die Anlage schon länger gelaufen ist


    MfG

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:

    Tobias2k9 (08.08.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    09.01.2009
    Ort
    Herz der Welt
    Beiträge
    74
    Danke
    24
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo Sockenralf,

    ne die Micromaster laufen nicht im Profibus, sie steuern in dem Moment wo der große Motor anläuft auch gar keine Motoren an sondern "idlen" einfach nur am Netz...
    Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. - Albert Einstein ...

  5. #4
    Registriert seit
    05.08.2010
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    - Ich würde mir am "großen" mal den Kollektor anschauen um feuernde Kohlen als Ursache auszuschliessen.

    - An Stelle des "Netzanalysators" (Oberwellenanalyse?) vielleicht besser ein Oszi dran (vorzugsweise dreikanalig zum Trafosternpunkt.. wenn vorhanden).
    Wenn Du verrätst welches Messgerät du benutzt hast wird es einfacher Fehler auszuschliessen.
    Vielleicht stirbt der Gleichrichter langsam und erzeugt erhöhte Gleichstromanteile die das Netz verzerren.

    - Hat der Kunde das Wochenende genutzt um den Trafo ( z.B. aufgrund von Anlagenerweiterungen/ höherer max.Last) hochzustufen? Auch das würde eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Störungen bedingen die vorher vielleicht vernachlässigbar waren.

    Grüsse, Dirk

  6. #5
    Registriert seit
    31.07.2004
    Beiträge
    243
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    so etwas hatte ich auch schon mal mit einer Simoreg 6RA22 und Danfoss Frequenzumrichtern. Die kleinen Danfoss gingen auf Störung zeigten die " unmöglichsten Fehler" wenn der DC Antrieb in einem ganz bestimmten "Strombereich" arbeitete. Anschliessend konnte man die FU ohne Probleme quittieren und sie liefen auch wieder.....

    Schlussendlich war unsere zentrale unverdrosselte Kompensationsanlage "schuld" . Nach Messung und Einbau eine Kombi-verdrosselten Anlage nie wieder Probleme dieser Art.
    ---------------------------------------------
    Wo wir sind ist Vorn-und wenn wir Hinten sind-ist Hinten Vorn !

Ähnliche Themen

  1. Großer Ringkabelschuh auf kleinen Bolzen?
    Von Poldi007 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.08.2012, 08:17
  2. MicroMaster 440
    Von Lipperlandstern im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 07:37
  3. Schütz zu großer Strom?
    Von netx1 im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 08:28
  4. Micromaster 420
    Von r1heizer im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 16:02
  5. großer Touchscreen für Alarmanlage ?
    Von Eyebreaker im Forum HMI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.09.2004, 13:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •