    Hallo.

    Auf irgendiner Grund lasst eine G120 mit CU240E und BOP keine Parameteraenderungen zu.
    Der G120 ist schon Parametriert. Nun will ich nur die Motordaten justieren vor-ort.

    P0003 ist auf 3 eingestellt (Expertenzugang).

    Antrieb steht ohne Fehlermeldungen.
    Wenn ich eine Parameterwert ausgewaehlt hat und eine Ziffer blink auf den BOP, passiert nichts wenn ich Pfeil oben oder Pfeil unten drueckt. Wenn ich die Tastern laenger druecken erscheint es dies of den BOP:

    - - - - -
    - - - - -

    Also zwei gestrickelte Linien. Als ob es auf irgendeiner Grund gesperrt ist.
    Keine Hinweis in Handbuch woran es liegen kann das die Paramter nicht geaendert werden kann. Die zwei gestrickelte Linien sind auch nicht im Handbuch.

    Leider habe ich nur der BOP zur verfuegung. Keine PC Verbindung.

    Hat jemand eine Idee ?
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Sinamics G120. Warum kann ich keine Parameter aendern ?  

  2. #2
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Habe festgestellt das es sind nicht alle Parameter, nur die Motordaten wie P305 (Motor In) und P307 (Motor Pn) das sich nicht aendern wollen. Aber genau die will ich aendern.
    Jesper M. Pedersen

  3. #3
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    spontane Idde ohne einen G120 vor mir zu haben:

    Ist da irgendwo der genaue Motortyp parametriert?


    MfG

  4. #4
    Registriert seit
    25.10.2010
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,

    die Motordaten sind normalerweise "schreibgeschützt".
    Um die Motordaten zu ändern ist wie folgt vorzugehen:

    - vor Änderungen alle Parameter in das BOP speichern.

    Danach!

    P 0003 Anwenderzugriffstufe auf 3=Experte
    P 0010 Inbetriebnahmeparameter 1=Schnellinbetriebnahme

    Dann die Motorparameter eingeben

    P 3900 Ende der Schnellinbetriebnahme 3=Schnellinbetriebnahme beenden nur für Motordaten (siehe Handbuch)

    viele Grüße

  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu plcservice für den nützlichen Beitrag:

    JesperMP (25.10.2010),Treser-Olt (09.03.2011)

  6. #5
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Danke plcservice.

    Ich wusste nicht das "Quick Commisioning" eine Voraussetzung ist für die Motordaten ändern zu können.
    Das werde ich morgens ausprobieren.
    Jesper M. Pedersen

  7. #6
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hat geklappt.
    Nochmals danke !
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. Musteraufbau Sinamics G120
    Von Praktikus im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.01.2011, 09:58
  2. SINAMICS G120 Widerstandsbremsung
    Von Mr Array im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 20:02
  3. Sinamics G120 Bimetall als Temperaturschutz
    Von Aboden im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 07:45
  4. S7 Beispiel für Sinamics G120 CU240S-DP
    Von Aboden im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 11:56
  5. Sinamics G120 CU 240S DP-F
    Von Kleissler im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 17:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •