    Hallo Leute,
    Vorsicht bei der Kombination CU305 & SMC20 & Servo mit EN-DAT Geber.

    Beim Abschalten der Anlage (Hauptschalter) oder Abzug des Drive-Cliq Kabels zwischen CU und SMC geht der Justagestatus der Achse verloren.

    Bei Abschalten der Anlage bleibt die CU etwas länger am Leben (durch Zwischenkreispufferung) die SMC20 ist gleich tot -> dabei geht der Justagestatus verloren.

    Die Fehlersuche hat 3 Servicerequest
    zig Stunden telefonieren und probieren
    und ein Besuch eines Servicetechnikers gekostet.

    Ich möchte euch mit diesem Beitrag dies ersparen.
    Zitieren Zitieren SINAMICS S110 CU305 Absolutwertjustage geht verloren  

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu soft2 für den nützlichen Beitrag:

    Superkater (30.11.2010)

Ähnliche Themen

  1. Sinamics S110 mit Messtaster und EPOS
    Von CNC840D im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.06.2011, 21:24
  2. Sinamics S110 mit S7-300
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 10:01
  3. Programmstand geht verloren
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 21:07
  4. Projektierung SINAMICS S110?
    Von Auge im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.11.2009, 13:04
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 07:48

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •