-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
Vorsicht bei der Kombination CU305 & SMC20 & Servo mit EN-DAT Geber.
Beim Abschalten der Anlage (Hauptschalter) oder Abzug des Drive-Cliq Kabels zwischen CU und SMC geht der Justagestatus der Achse verloren.
Bei Abschalten der Anlage bleibt die CU etwas länger am Leben (durch Zwischenkreispufferung) die SMC20 ist gleich tot -> dabei geht der Justagestatus verloren.
Die Fehlersuche hat 3 Servicerequest
zig Stunden telefonieren und probieren
und ein Besuch eines Servicetechnikers gekostet.
Ich möchte euch mit diesem Beitrag dies ersparen.
Vorsicht bei der Kombination CU305 & SMC20 & Servo mit EN-DAT Geber.
Beim Abschalten der Anlage (Hauptschalter) oder Abzug des Drive-Cliq Kabels zwischen CU und SMC geht der Justagestatus der Achse verloren.
Bei Abschalten der Anlage bleibt die CU etwas länger am Leben (durch Zwischenkreispufferung) die SMC20 ist gleich tot -> dabei geht der Justagestatus verloren.
Die Fehlersuche hat 3 Servicerequest
zig Stunden telefonieren und probieren
und ein Besuch eines Servicetechnikers gekostet.
Ich möchte euch mit diesem Beitrag dies ersparen.