9 FU 8200vector lenze über Profibus ansteuern

gita07

Level-1
Beiträge
81
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Wie kann ich 9 FU 8200 Vector über Profibus antsteuern?

Ich hab ein mal das Beispielprogramm von Lenze benutzt.Aber ich habe nur einen Fu gesteuert. Ich brauchte nur ein Prozessdatenwort. Ich denke dass ich jetzt für jeden FU ein Prozessdatenwort brauche, oder?

Wie kann ich dass machen?

Das Beispiel Programm sieht so aus:


// 1.#####################################################
// konsistente Übertragung über 1 Prozessdatenwort
// Prozessdatenwort 0 (Statuswort)
L "PEW 264" // 1.Peripherieadresse der Prozessdatenübertragung
T LW 0 // temp. Lokaldatenvariable
// Prozessdatenwort 1 (Istwert)
L "PEW266"
T #data_receive.Prozessdatenwort_1 // temp. Lokaldatenvariable


// 2.####################################################
// konsistente Übertragung über 2 Prozessdatenworte
// L PED 264 // 1.Peripherieadresse der Prozessdatenübertragung
// T LD 0 // temp. Lokaldatenvariable

// 3.####################################################
// konsistente Übertragung über mehr als 2 Prozessdatenworte
// CALL "DPRD_DAT"
// LADDR :=W#16#108 // 1.Peripherieadresse der Prozessdatenübertragung
// RET_VAL:=#data_receive_ret_val //
// RECORD :=#data_receive // Prozessdaten <- Antr.-Regler

CIh sollte die 3. Punkt benuntze, oder? aber wie genau?
 
Jeder FU wird ein eigener Teilnehmer am Profibus, d.h. es wird jedem FU ein eigener PEW-PAW-Bereich zugewiesen, auf den zugegriffen werden kann.

Von daher wird Variante 1 ausreichen, die in Deinem Programm dann entsprechend der Anzahl FU's eingebunden werden muss.

Gruß
Patrick
 
Das habe ich mir gedacht. Aber wenn ich die Variante 3 benutzen will, wie sollte ich es programmieren?

Danke

1.Aufruf

Code:
// 
// konsistente Übertragung über mehr als 2 Prozessdatenworte
CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#[COLOR="#ff0000"]108[/COLOR] // 108h=264dez in Hardwareconfig   1.Peripherieadresse der Prozessdatenübertragung
RET_VAL:=#data_receive_ret_val // 
RECORD :=#data_receive // Prozessdaten <- Antr.-Regler

2.Aufruf

Code:
// 
// konsistente Übertragung über mehr als 2 Prozessdatenworte
CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#[COLOR="Red"]nächste HW-Adresse[/COLOR] // 1.Peripherieadresse der Prozessdatenübertragung
RET_VAL:=#data_receive_ret_val // 
RECORD :=#data_receive // Prozessdaten <- Antr.-Regler
.
.
.
.

Dein Record (#data_receive) beinhaltet die 2 PDW
 
1.Aufruf

Code:
// 
// konsistente Übertragung über mehr als 2 Prozessdatenworte
CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#[COLOR=#ff0000]108[/COLOR] // 108h=264dez in Hardwareconfig   1.Peripherieadresse der Prozessdatenübertragung
RET_VAL:=#data_receive_ret_val // 
RECORD :=#data_receive // Prozessdaten <- Antr.-Regler
2.Aufruf

Code:
// 
// konsistente Übertragung über mehr als 2 Prozessdatenworte
CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#[COLOR=Red]nächste HW-Adresse[/COLOR] // 1.Peripherieadresse der Prozessdatenübertragung
RET_VAL:=#data_receive_ret_val // 
RECORD :=#data_receive // Prozessdaten <- Antr.-Regler
.
.
.
.

Dein Record (#data_receive) beinhaltet die 2 PDW


Konnte ich das ganze Beispiel von Lenze folgendes benutzen??

FU 1
FC30
DB31
FC127

FU 2
FC31
DB32
FC 128

... usw?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1.Aufruf

Code:
// 
// konsistente Übertragung über mehr als 2 Prozessdatenworte
CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#[COLOR="#ff0000"]108[/COLOR] // 108h=264dez in Hardwareconfig   1.Peripherieadresse der Prozessdatenübertragung
RET_VAL:=#data_receive_ret_val // 
RECORD :=#data_receive // Prozessdaten <- Antr.-Regler

2.Aufruf

Code:
// 
// konsistente Übertragung über mehr als 2 Prozessdatenworte
CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#[COLOR="Red"]nächste HW-Adresse[/COLOR] // 1.Peripherieadresse der Prozessdatenübertragung
RET_VAL:=#data_receive_ret_val // 
RECORD :=#data_receive // Prozessdaten <- Antr.-Regler
.
.
.
.

Dein Record (#data_receive) beinhaltet die 2 PDW

Wieviele PZD brauche ich wenn ich den Strom und die Hz lesen will?
ich denke 3....
PZD 1: Statuswort bzw. Steuerwort
PZD 2: Soll-/ Istwert der Frequenz
PZD 3: Istwert des Stromes

oder? ist das richtig?
Dann muss ich das 3. option von Lenze benutzen. Aber wie kann ich den Strom und Hz von Record?

danke!!
 
Wieviele PZD brauche ich wenn ich den Strom und die Hz lesen will?
ich denke 3....
PZD 1: Statuswort bzw. Steuerwort
PZD 2: Soll-/ Istwert der Frequenz
PZD 3: Istwert des Stromes

oder? ist das richtig?
Dann muss ich das 3. option von Lenze benutzen. Aber wie kann ich den Strom und Hz von Record?

danke!!

Den Strom und Hertz vom Record? Verstehe ich leider nicht.

Hast du die Beschreibung gelesen?
Weißt du was DP ist? Wie DP definiert und aufgebaut ist? :confused:

Es gibt ein Beispiel wie 5 PZD gelesen und geschrieben werden können.
Das Record würde ich in einen DB schieben.
Dieses Programm würde ich an einem Umrichter testen.
Wenn es funktioniert, die Bausteine kopieren, neue Nummern vergeben und die E/A Adressen anpassen.

Dabei ist die Nummerierung völlig unerheblich.


bike
 
Den Strom und Hertz vom Record? Verstehe ich leider nicht.

Hast du die Beschreibung gelesen?
Weißt du was DP ist? Wie DP definiert und aufgebaut ist? :confused:

Es gibt ein Beispiel wie 5 PZD gelesen und geschrieben werden können.
Das Record würde ich in einen DB schieben.
Dieses Programm würde ich an einem Umrichter testen.
Wenn es funktioniert, die Bausteine kopieren, neue Nummern vergeben und die E/A Adressen anpassen.

Dabei ist die Nummerierung völlig unerheblich.


bike
wo ist das Beispiel???
ich hatte es gedacht das ich das folgende machen konnte...

Variablen:

TEMP

data_receive Structur 0.0
Statuswort structur 0.0
Prozessdatenwort_1 int 2.0
Prozessdatenwort_2 int 4.0

data_send 6.0
Steuerwort structur 6.0
Prozessdatenwort_1 int 8.0
Prozessdatenwort_2 int 10.0


NZW 1
// 1.#####################################################
// konsistente Übertragung über 1 Prozessdatenwort
// Prozessdatenwort 0 (Statuswort)
L "PEW 264" // 1.Peripherieadresse der
T LW 0 // temp. Lokaldatenvariable
// Prozessdatenwort 1 (Istwert HZ)
L "PEW266"
T #data_receive.Prozessdatenwort_1 // temp. Lokaldatenvariable
// Prozessdatenwort 1 (Istwert Strom)
L "PEW268"
T #data_receive.Prozessdatenwort_2 // temp. Lokaldatenvariable


NWZ8
1.#####################################################
// konsistente Übertragung über 1 Prozessdatenwort
// Prozessdatenwort 0 (Steuerwort)
// L LW 6 // temp. Lokaldatenvariable
// T "PAW 264" // 1.Peripherieadresse der Prozessdatenübertragung
// Prozessdatenwort 1 (Sollwert 1)
// L #data_send.Prozessdatenwort_1 // temp. Lokaldatenvariable
// T "PAW266"

danke
 