PLC Bausteine für Danfoss FC302

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Toki,

ich hab den Baustein mal in ein Projekt eingefügt und übersetzt, dabei kam dann die Fehlermeldung, dass Datentyp FC-Profil ZSW
und FC-Profil STW nicht mehr existiert. Hab´s in der Bibliothek nicht gefunden (kann auch an mir liegen).
Kannst du mir die Datentypen noch schicken?
Danke
Jürgen
 
Hallo Hein86,

ich muss zugeben das ich deinen Beitrag "übersehen" habe. Sorry!
Bin gerade zufällig darüber gestolpert und habe es mit einem neu angelegten TIA Projekt getestet.
Habe damit die selbe Fehlermeldung bekommen. Versuche nächste Tage die Profile hoch zu laden.
Habe gerade keinen Zugriff darauf.

Gruß, Toki
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Toki0604
Wäre super wenn die Struktur auch noch in die Bib ziehen könntest, oder kannst den Inhalt dieser Struktur hier posten? Wäre super den ich könnte den Baustein auch gut gebrauchen. Besten Dank!
 
Habs gefunden.
Die Struktur lautet für:
FC-Profil STW:
JOGBoolfalseFalseFalseFalseFalse
Rampe1_Rampe2BoolfalseFalseFalseFalseFalse
Daten_gueltigBoolfalseFalseFalseFalseFalse
Relais_01BoolfalseFalseFalseFalseFalse
Relais_02BoolfalseFalseFalseFalseFalse
Parametersatz_LSBBoolfalseFalseFalseFalseFalse
Parametersatz_MSBBoolfalseFalseFalseFalseFalse
ReversierungBoolfalseFalseFalseFalseFalse
Festsollwert_LSBBoolfalseFalseFalseFalseFalse
Festsollwert_MSBBoolfalseFalseFalseFalseFalse
Rampe_DCBremseBoolfalseFalseFalseFalseFalse
MotorfreilaufBoolfalseFalseFalseFalseFalse
Schnellstop_RampeBoolfalseFalseFalseFalseFalse
f_SpeichernBoolfalseFalseFalseFalseFalse
StartBoolfalseFalseFalseFalseFalse
ResetBoolfalseFalseFalseFalseFalse


FC-Profil ZSW:
Drehzahl_SollwertBoolfalseFalseFalseFalseFalse
BussteuerungBoolfalseFalseFalseFalseFalse
f_Grenze_OKBoolfalseFalseFalseFalseFalse
BetriebBoolfalseFalseFalseFalseFalse
FU_OKBoolfalseFalseFalseFalseFalse
U_OKBoolfalseFalseFalseFalseFalse
M_OKBoolfalseFalseFalseFalseFalse
T_OKBoolfalseFalseFalseFalseFalse
VLT_ReglerBoolfalseFalseFalseFalseFalse
FU_bereitBoolfalseFalseFalseFalseFalse
MotorfreilaufBoolfalseFalseFalseFalseFalse
AbschaltungBoolfalseFalseFalseFalseFalse
FehlerBoolfalseFalseFalseFalseFalse
ReserviertBoolfalseFalseFalseFalseFalse
AbschaltblockierungBoolfalseFalseFalseFalseFalse
WarnungBoolfalseFalseFalseFalseFalse
 
Zurück
Oben