Lenze beispiel S7 call FC127???

gita07

Level-1
Beiträge
81
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
bei Call FC 127
Perepherhieadresse 1st byte? welche adresse ?? Eingangs oder Ausgang adresse?

wenn z.B mein FU so ist,
Eingang
PAR 272..279
PZD 280..283

Ausgang
PAR 256..263
PZD 264.267


Welche sollte ich benutze???

Danke!!
 
bei Call FC 127
Perepherhieadresse 1st byte? welche adresse ?? Eingangs oder Ausgang adresse?

wenn z.B mein FU so ist,
Eingang
PAR 272..279
PZD 280..283

Ausgang
PAR 256..263
PZD 264.267


Welche sollte ich benutze???

Danke!!
Welche adresse sollte ich benutzen? Eingangsadresse oder Ausgangsadresse??
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wenn z.B mein FU so ist,
Eingang
PAR 272..279
PZD 280..283

Ausgang
PAR 256..263
PZD 264.267


Eingang

PAR= Parametrierkanal (wenn benötigt)

PZD= Prozessdaten (Statuswort:,Dreht, Pos-erreicht...)

Ausgang

PAR= Parametrierkanal (wenn benötigt)

PZD= Prozessdaten (Steuerwort: Fahre auf Pos, Referenzieren...)


Welche Funktionen brauchst Du?

Steuerwort+Sollwertvorgabe+?

Statuswort+Istdrehzahl + ?
 
Hallo,




Eingang

PAR= Parametrierkanal (wenn benötigt)

PZD= Prozessdaten (Statuswort:,Dreht, Pos-erreicht...)

Ausgang

PAR= Parametrierkanal (wenn benötigt)

PZD= Prozessdaten (Steuerwort: Fahre auf Pos, Referenzieren...)


Welche Funktionen brauchst Du?

Steuerwort+Sollwertvorgabe+?

Statuswort+Istdrehzahl + ?



In dem Beispiel von Lenze, in FC 30 steht da...

Call 127

peripherieadr_1st_byte := 256
DB_transferlister:= DB 31
begin_DB_Tranferliste := 0


meine frage welcher adresse soll ich hier " peripherieadr_1st_byte := 256 "eingeben? Parameterkanal, aber Eingangsadresse oder Ausgangsadresse? oder sollte PZD adresse??

Ich lese den Istwert von DB31 über die Telegramme.aber wenn ich von PZD den Istwer lesen will? wie kann ich das machen? mit den Telegramm weiss ich dass der Wert durch 10000 rechnen muss.


DAnkee!!!
 
Zuletzt bearbeitet:
Im der Hardwarekonfiguration in Sepp7 hast du deine Auswahl ja schon getroffen.

die da wäre:

Eingang
PAR 272..279
PZD 280..283 (280/281 PAW280--Statuswort ; 282/283 PAW282--Istdrehzahl)

Ausgang
PAR 256..263
PZD 264.267 (264/265 PEW264--Steuerwort ; 266/267 PEW 266--Solldrehzahl

also 272 (dezimal) für Eingänge
256 (dezimal) für Ausgänge

Den Parametrierkanal kannst du, wenn nicht genutzt, auch entfernen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im der Hardwarekonfiguration in Sepp7 hast du deine Auswahl ja schon getroffen.

die da wäre:



also 272 (dezimal) für Eingänge
256 (dezimal) für Ausgänge

Den Parametrierkanal kannst du, wenn nicht genutzt, auch entfernen.

Aber ich habe nur ein platz für eine adresse.und im Beispiel wurde es geschrieben nur 256,deswegen ich weiss nicht ob es ein Engang oder Ausgang ist???
 
Ich kenne den FC127 nicht.

Kannst da mal eine Beschreibung verlinken oder hochladen?

Aber ich habe nur ein platz für eine adresse.und im Beispiel wurde es geschrieben nur 256,deswegen ich weiss nicht ob es ein Engang oder Ausgang ist???

Anfangsadressen müßten dann für Aus-und Eingänge gleich sein :confused:


Call 127

peripherieadr_1st_byte := 256
DB_transferlister:= DB 31
begin_DB_Tranferliste := 0

Ist der schreibend oder lesend ?
 
Ich kenne den FC127 nicht.

Kannst da mal eine Beschreibung verlinken oder hochladen?



Anfangsadressen müßten dann für Aus-und Eingänge gleich sein :confused:




Ist der schreibend oder lesend ?


http://akb.lenze.de/AKB/resource.nsf/Files/Beschreibung_S7_Beispielprojekt_V1_2/$FILE/Beschreibung_S7_Beispielprojekt_V1_2.PDF

seite 13
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gita,
in dem Beispiel ist doch alles erklärt.
Die Peripherieadressen sind doch in den ersten Seiten wo es sich über die Hardwarekonfig handelt erklärt worden.
In diesem Beispiel sind BEIDE Adressen, Eingang sowie Ausgang mit der Adresse 256 versehen worden ( Mit der Anmerkung, dass beide immer gleich sein sollten). Anbei wird auf Seite 7 erklärt, das der FC 127 entsprechend die Daten ausließt bzw. schreibt.
Dies kann beides im DB 31 geschehen (nachzulesen auf Seite 16)
Habe jetzt nur einen kurzen blick drauf geworfen, man möge mich verbessern wenn ich einen Fehler gemacht habe ;)
 
Zurück
Oben